Raccordement plaque induction cuisine sur circuits existants

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
Tutu48
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 29 sept. 2009 09:17
Contact :

Raccordement plaque induction cuisine sur circuits existants

Message par Tutu48 »

Bonjour,
Je veux installer une plaque induction de 7000W maxi dans ma cuisine mais, j’ai un doute sur son branchement aux circuits existants composés comme suit :
- 1 circuit de 3 x 6² connecté sur DD 32A sur lequel est raccordé mon four électrique (2600 W maxi)
- 1 circuit de 3 x 4² connecté sur DD 20A sur lequel est raccordé mon lave vaisselle (1900 W maxi)
- 1 circuit 3 x 2,5² composé de 5 prises sur plan de travail.
Étend donné qu’il m’est impossible de tirer une ligne supplémentaire depuis le tableau, quelqu’un pourrait m’indiquer si il est possible d’utiliser un de ces 3 circuits existants ? Et si oui lequel ?
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Raccordement plaque induction cuisine sur circuits existants

Message par Carminas »

Bonjour

Il n'y a pas de solution respectant la norme dans votre cas.

Sur une installation existante il est toléré de brancher plaque et four sur le circuit 6² 32A
C'est ce que je ferai

Sinon une solution conforme consiste à mettre un disjoncteur 25A au départ du câble en 4² et de faire à l'autre bout un mini tableau 2 modules avec 2 disjoncteurs 16A sur lesquels vous viendrez brancher four et lave-vaisselle.
Cela libérera ainsi le 32A pour la plaque
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités