positionnement tableaux

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
ozonne94
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : mar. 26 févr. 2019 10:52
Contact :

positionnement tableaux

Message par ozonne94 »

Bonjour,

Je souhaite rénover l'installation électrique existante.
J'essaie de trouver l'emplacement adéquat de ma GTL et ce n'est pas évident. Bien que n'étant pas soumis au consuel, je souhaite essayer de
rester dans les normes dans la mesure du possible

Le seul endroit par ou je peux passer mes gaines est par les toilettes qui seront transformées en dressing par la suite.
je souhaite faire une cloison au fond du dressing et faire passer les gaines :
- électrique
- domotique
- réseau
- câbles coaxiaux
etc ...

entre le tableau électrique et le tableau domotique, j'utiliserai des bloc de jonctions

il y a une évacuation PVC 100 qui passe à proximité du nouveau tableau cela pose t-il problème ?

est ce qu'il faut que mes tableaux soient obligatoirement à coté du disjoncteur d'abonné ? ou est-il possible de ramener que
phase et neutre en 16 mm2 comme dans le schéma.


les gaines grises foncé arrivent dans le tableau électrique
les gaines vertes arrivent dans le tableau domotique (commandes bouton poussoirs etc ...)
les gaines grises claire arrivent dans la baie de brassage
les câbles coaxiaux arrivent dans la baie de brassage

Je serai ravi d'avoir votre avis, idées et suggestions.


Merci à tous pour votre aide !

Image

Image
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: positionnement tableaux

Message par Carminas »

Bonsoir

1/ Pas de problème pour le tuyau PVC

2/ Vous pouvez ramener votre 16² comme dans le schéma
Carminas
Avatar du membre
ozonne94
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : mar. 26 févr. 2019 10:52
Contact :

Re: positionnement tableaux

Message par ozonne94 »

Merci Carminas !
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: positionnement tableaux

Message par Carminas »

Bonjour

A la reflexion, pour le tube PVC, je ne suis pas bien sûr de l'endroit où il passe.
C'est ce que vous avez dessiné à l'horizontal au plafond ?
Si oui a quelle distance du mur est-il ?
Carminas
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: positionnement tableaux

Message par Baboune73 »

Bonjour
Faire également attention si il y a des réseaux d'eau qui passe avec le PVC.
Avatar du membre
ozonne94
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : mar. 26 févr. 2019 10:52
Contact :

Re: positionnement tableaux

Message par ozonne94 »

Bonjour,

Le futur tuyau PVC que j'ai essayé de dessiner passera à 1m voir 1m50 du mur sur lequel se trouve les tableaux, ça vient des nouvelles toilettes du RDC, pour aller se connecter au PVC que vous voyez contre le mur. l'ancien WC que vous voyez sur la photo sera supprimé.
a part le PVC il n'y aura pas d'autres tuyaux. il y a un tuyau d'eau froide qui passe actuellement pour alimenter l'ancien WC mais il sera supprimé a terme.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: positionnement tableaux

Message par Carminas »

Bonsoir

SI à 1m en avant des tableaux, aucun problème.
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités