Bonjour,
Le tableau est tout neuf. Je n'ai rebranché pour l'instant que les circuits prioritaires.
Je refais quelques circuits mais je ne peux pas tout reprendre.
Pour l'instant, à moins que je fasse encore d'autres découvertes, je n'ai que ce circuit qui me pose problème et 1 ou 2 points lumineux en trop sur un circuit.
Pour les PC évoqués, je ne peux pas reprendre le circuit en 3 X 1,5². Donc la solution sur le schéma me va bien comme elle est correcte.
Je verrai pour le circuit d'éclairage si je peux rationaliser le nombre de points mais ça va pas être évident.
Je pars quand même de très loin.
Slts
Le tableau est tout neuf. Je n'ai rebranché pour l'instant que les circuits prioritaires.
Je refais quelques circuits mais je ne peux pas tout reprendre.
Pour l'instant, à moins que je fasse encore d'autres découvertes, je n'ai que ce circuit qui me pose problème et 1 ou 2 points lumineux en trop sur un circuit.
Pour les PC évoqués, je ne peux pas reprendre le circuit en 3 X 1,5². Donc la solution sur le schéma me va bien comme elle est correcte.
Je verrai pour le circuit d'éclairage si je peux rationaliser le nombre de points mais ça va pas être évident.
Je pars quand même de très loin.
Slts
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire !
Re: Remplacement tableau
Bonsoir
Tout ce qui préexiste, vous pouvez vous contenter de mettre en sécurité
Sur les circuits que vous refaites à neuf, par exemple un nouveau circuit prises ou un nouveau circuit d'éclairage, il faut respecter la norme, donc le nombre de point maxi d'utilisation (même si personne n'ira rien vous dire si vous en mettez un de plus)
Tout ce qui préexiste, vous pouvez vous contenter de mettre en sécurité
Sur les circuits que vous refaites à neuf, par exemple un nouveau circuit prises ou un nouveau circuit d'éclairage, il faut respecter la norme, donc le nombre de point maxi d'utilisation (même si personne n'ira rien vous dire si vous en mettez un de plus)
Carminas
Re: Remplacement tableau
Bonjour,
Je continue mon installation avec prudence et sans précipitation.
Le nouveau tableau est installé et les circuits mis en sécurité !
Je remets aux normes les circuits et je tire de nouvelles lignes au fur et à mesure (nb de PC par circuit, éclairage, circuits spécialisés...).
Je ne pensais pas y passer autant de temps et je fais continue de faire des "découvertes" qui me forcent à réadapter ce que j'avais prévu.
Dans les échanges de ce topic, j'ai bien noté les contraintes des circuits pour les radiateurs notamment pour les sections de fil et les puissances maxi par circuit en fonction des disjoncteurs utilisés.
J'ai bien noté aussi que le circuit pour salle de bain doit être dédié mais je ne sais pas pourquoi.
Mon problème, c'est que j'ai 2 SDB donc 2 radiateurs chacun sur un circuit mélangé avec les radiateurs de mes chambres (branchés en série) et je ne peux pas tiré de nouveaux circuits.
Est ce vraiment un problème de ne pas respecter ce point ?
Merci pour votre aide.
Je continue mon installation avec prudence et sans précipitation.
Le nouveau tableau est installé et les circuits mis en sécurité !
Je remets aux normes les circuits et je tire de nouvelles lignes au fur et à mesure (nb de PC par circuit, éclairage, circuits spécialisés...).
Je ne pensais pas y passer autant de temps et je fais continue de faire des "découvertes" qui me forcent à réadapter ce que j'avais prévu.
Dans les échanges de ce topic, j'ai bien noté les contraintes des circuits pour les radiateurs notamment pour les sections de fil et les puissances maxi par circuit en fonction des disjoncteurs utilisés.
J'ai bien noté aussi que le circuit pour salle de bain doit être dédié mais je ne sais pas pourquoi.
Mon problème, c'est que j'ai 2 SDB donc 2 radiateurs chacun sur un circuit mélangé avec les radiateurs de mes chambres (branchés en série) et je ne peux pas tiré de nouveaux circuits.
Est ce vraiment un problème de ne pas respecter ce point ?
Merci pour votre aide.
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire !
Re: Remplacement tableau
Bonjour
Je suppose que la norme considère que la sdb est une pièce où le fonctionnement du chauffage est sensible et qu'il faut donc éviter de le perturber par une panne d'un autre radiateur qui serait placé sur le même circuit.
Ce n'est donc pas primordial si dans le cadre d'une rénovation, vous ne pouvez pas respecter ce point.
Je suppose que la norme considère que la sdb est une pièce où le fonctionnement du chauffage est sensible et qu'il faut donc éviter de le perturber par une panne d'un autre radiateur qui serait placé sur le même circuit.
Ce n'est donc pas primordial si dans le cadre d'une rénovation, vous ne pouvez pas respecter ce point.
Carminas
Re: Remplacement tableau
@Carminas
Merci bcp pour tous ces précieux conseils.
Je devais juste changer le tableau mais avec mes découvertes...j'avance lentement !
Le tout c'est de bien faire ou de faire au mieux.
Merci bcp pour tous ces précieux conseils.
Je devais juste changer le tableau mais avec mes découvertes...j'avance lentement !
Le tout c'est de bien faire ou de faire au mieux.
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire !
Re: Remplacement tableau
Bonjour,
Vu que je suis vraiment au taquet dans mon tableau à cause de mon abonnement 15kVA et de mes ID (63A).
Est ce que je peux reproduire cette démarche pour mon éclairage mais en mettant 2 disj. 10A derrière un 10A.
Je ne peux pas mettre de 16A au départ, je dépasserai les 63A dans tous les cas.
Actuellement, en mettant en sécurité les circuits, je suis à 9 points par disj. mais j'ai vraiment besoin de tirer de nouveaux circuits.
J'arrive au bout de mon installation mais il ne me reste que ce point qui me gêne.
Pour info, les techniciens d'ENGIE sont intervenus hier pour remplacer mon compteur (problème HP/HC).
Ils étaient surpris par mon abonnement, d'ailleurs ils n'avaient pas pris le matériel adéquat, mais m'ont déconseillé de l'abaisser.
Merci pour votre aide
Vu que je suis vraiment au taquet dans mon tableau à cause de mon abonnement 15kVA et de mes ID (63A).
Est ce que je peux reproduire cette démarche pour mon éclairage mais en mettant 2 disj. 10A derrière un 10A.
Je ne peux pas mettre de 16A au départ, je dépasserai les 63A dans tous les cas.
Actuellement, en mettant en sécurité les circuits, je suis à 9 points par disj. mais j'ai vraiment besoin de tirer de nouveaux circuits.
Sur les conseils de Carminas, j'ai mis 2 16A derrière un disj. 20A pour mes circuits PC.
J'arrive au bout de mon installation mais il ne me reste que ce point qui me gêne.
Pour info, les techniciens d'ENGIE sont intervenus hier pour remplacer mon compteur (problème HP/HC).
Ils étaient surpris par mon abonnement, d'ailleurs ils n'avaient pas pris le matériel adéquat, mais m'ont déconseillé de l'abaisser.
Merci pour votre aide
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire !
Re: Remplacement tableau
Bonjour,
Non pas de consuel.
Ils sont intervenus pour changer le compteur car le relais pour HC/HP avait un problème.
Il sont intervenus également au niveau du disjoncteur de branchement et ont supprimé le relai de découplage.
Il n'y a que ce problème de radiateurs de SDB que je ne peux pas mettre sous un disj. spécialisé (je pense pouvoir le faire après) et le nb de points d'éclairage qui me restent à traiter pour être au top sur l'installation.
Pour les points d'éclairage, en supprimant tout le superflu de l'ancienne installation, je suis arrivé à 9 points/disj. Impossible de faire mieux.
J'ai besoin d'en ajouter 4/5 de plus au niveau des pièces de vie et circulations qui en manquent cruellement. D'où ma question.
Slts
Non pas de consuel.
Ils sont intervenus pour changer le compteur car le relais pour HC/HP avait un problème.
Il sont intervenus également au niveau du disjoncteur de branchement et ont supprimé le relai de découplage.
Il n'y a que ce problème de radiateurs de SDB que je ne peux pas mettre sous un disj. spécialisé (je pense pouvoir le faire après) et le nb de points d'éclairage qui me restent à traiter pour être au top sur l'installation.
Pour les points d'éclairage, en supprimant tout le superflu de l'ancienne installation, je suis arrivé à 9 points/disj. Impossible de faire mieux.
J'ai besoin d'en ajouter 4/5 de plus au niveau des pièces de vie et circulations qui en manquent cruellement. D'où ma question.
Slts
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire !
Re: Remplacement tableau
Si pas de consuel et ID 63A, ce que vous voulez faire ne sert à rien.
Le but de la limite à 8 est d'avoir une sélectivité suffisante et de limiter le nombre de circuits impactés en cas de coupure de l'ID.
Mettre un disjoncteur en amont pour ne pas dépasser 8, n'apporte strictement rien.
Le but de la limite à 8 est d'avoir une sélectivité suffisante et de limiter le nombre de circuits impactés en cas de coupure de l'ID.
Mettre un disjoncteur en amont pour ne pas dépasser 8, n'apporte strictement rien.
Carminas