Clinique de chirurgie : Norme de cable électrique

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Hamzamed
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : sam. 13 avr. 2019 07:46
Contact :

Clinique de chirurgie : Norme de cable électrique

Message par Hamzamed »

Bonjour à tous,

Je voudrais avoir de l'aide sur le type de cable électrique que préconise la norme c15 100 (ou autres) dans les différents espaces d'une clinique de chirurgie :
Bloc opératoire, réveil/réanimation, chambre d'hispitalisation, etc.

- Cable souple ou rigide /espace?


Merci d'avance pour votre aide.
Avatar du membre
nicoko
Assidu
Assidu
Messages : 105
Enregistré le : ven. 5 févr. 2010 22:08
Contact :

Re: Clinique de chirurgie : Norme de cable électrique

Message par nicoko »

Bonjour

il faut regarder dans la NF-C15-103 pour trouver la réponse. p23 sur mon document

et regarder au niveau du type U.

Cordialement
Avatar du membre
Hamzamed
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : sam. 13 avr. 2019 07:46
Contact :

Re: Clinique de chirurgie : Norme de cable électrique

Message par Hamzamed »

Bonjour Nicoko,

Un grand merci pour votre réponse et pour la référence.

J'avais eu des avis contradictoires sans référence.

Meilleures salutations

Ps:
Pour "p23 de mon document", avez-vous joint un document? Si c le cas, je vous prie de le joindre de nouveau.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1312
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Clinique de chirurgie : Norme de cable électrique

Message par pericles »

bonjour,

les câbles sont déterminés par les classes de protection du local voir guide UTE C15-103,
AE pour la présencence de corps solides
AD pour la présence d’eau
AG protection contre les chocs mécanique

on vérifie les caractéristiques des câbles en consultant les fiches techniques

Le choix des matériels électriques (y compris les canalisations) en fonction des influences externes est traité dans le guide UTE C 15-103.
voir influences externes établissement sanitaires_type U
https://www.cjoint.com/c/IDyqzQdjPra

Le tableau 52D précise les conditions d'utilisation des câbles, et le tableau 52E celles des
conducteurs sous systèmes de conduits ou goulottes.
Le tableau 52A précise les normes à considérer
voir les tableau 52A, 52D, 52E
https://www.cjoint.com/c/IDyqEms52ra

Les conditions d'environnement sont regroupées sous la dénomination "influences externes". Les normes nationales relatives aux influences externes intègrent une classification qui est basée, ou qui en est très proche, sur celle des normes CEI 60364 (pour la France, la norme NF C 15-100 § 5-51)
voir : Influences externes (CEI 60364-5-51 et NF C 15-100 partie 5-51)
http://fr.electrical-installation.org/f ... rtie_5-51)

pour informations voir la NF C15-100 partie 512
Conditions de fonctionnement et classification des influences externes


cordialement
pericles
Avatar du membre
sophie56
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 30 avr. 2019 15:13
Contact :

Re: Clinique de chirurgie : Norme de cable électrique

Message par sophie56 »

Merci pour ces informations très utiles.
Passionnée de décoration et de bricolage !
Avatar du membre
Hamzamed
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : sam. 13 avr. 2019 07:46
Contact :

Re: Clinique de chirurgie : Norme de cable électrique

Message par Hamzamed »

Merci encore, en particulier Pericles, d'avoir partager votre expertise.
Vos orientations sont très utiles pour bien interpreter les normes.

A toute fin utile :
- En salle de réveil et bloc opératoire, c du CR1 en rigide 3x2.5 pour les prises.
- ailleurs, du rigide de préférence.

Cordialement.
Avatar du membre
GordonCornish546kW
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : jeu. 13 août 2020 22:53
Contact :

Re: Clinique de chirurgie : Norme de cable électrique

Message par GordonCornish546kW »

Tout le monde sait que les opérations cosmétiques peuvent s'accompagner de nombreux risques, impliquer des investissements cohérents, de multiples consultations spécialisées et affecter l'estime de soi du patient à long terme. Malgré tous ces obstacles, la chirurgie plastique ne manque pas de patients, s'adaptant constamment aux exigences de beauté en constante évolution. J'ai personnellement une cousine qui a eu recours à une telle opération effectuée par un kasurgery chirurgien et cela a radicalement changé sa vie! Ma cousine a également commencé à chanter sur différentes cérémonies et toujours être à l'honneur ce qui n’elle est pas arrivé jusqu'à l'opération elle même! Je peux vous dire que cela vaut la peine d'essayer après avoir vu par vous-même comment la vie peut changer un jour.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité