La norme NF C 15-100 impose pour les installations en résidentiel une valeur de terre inférieure ou égale à 100 ohms pour un AGCP de 500mA. J'ai lu sur un document sérieux que lorsque cette valeur ne pouvait être atteinte par les moyens courants en rénovation (piquets etc..) pour cause de terre trop résistive, les DDR 30mA en tête de groupe permettaient de pallier à cela. Est-ce bien exact?
Re: Valeur de la terre en résidentiel
Quelle votre valeur de terre ?
Le calcul est simple I(courant de fuite) = U/R
Le calcul est simple I(courant de fuite) = U/R
Re: Valeur de la terre en résidentiel
Techniquement et algébriquement oui. la loi d'ohm indique une valeur confortable...mais au regard de la norme?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Valeur de la terre en résidentiel
hello
théoriquement, c'est acceptable, la lecture que je fait de cet article est que le dispositif différentiel le moins sensible doit être un 30mA, pas un 500mA
@+
théoriquement, c'est acceptable, la lecture que je fait de cet article est que le dispositif différentiel le moins sensible doit être un 30mA, pas un 500mA
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Valeur de la terre en résidentiel
Bonjour,
Le Titre 10-1 a modifié la rédaction par rapport à l'ancien 7-771.
Lorsque la valeur de la résistance de prise de terre (ou à défaut de l'impédance de la boucle de défaut) est supérieure à 100 , le tableau 10-1A indique les valeurs conformes à la partie médiane du tableau 53B:
300 mA/167 et 100 mA/500 .
Il n'est plus fait mention de valeurs supérieures à 500
Que faire si cette valeur n'est pas respectée?
Ce doit être rare, et c'est probablement pourquoi la norme ne l'envisage plus!
-améliorer la prise de terre: voir mes suggestions dans ce post
-en désespoir de cause, et avec justification, je ne pense pas que le Consuel puisse ignorer le tableau 53B (partie "[Interdit]" de la C15-100) et surtout la règle du 411.5.3 : RA x I Delta N </= 50V
Cette dernière condition autoriserait un DB 30 mA* pour 1666 maxi...
Cordialement
*plus question d'aucune sélectivité dans ce cas (déjà avec un 100mA instantané...)
Le Titre 10-1 a modifié la rédaction par rapport à l'ancien 7-771.
Lorsque la valeur de la résistance de prise de terre (ou à défaut de l'impédance de la boucle de défaut) est supérieure à 100 , le tableau 10-1A indique les valeurs conformes à la partie médiane du tableau 53B:
300 mA/167 et 100 mA/500 .
Il n'est plus fait mention de valeurs supérieures à 500
Que faire si cette valeur n'est pas respectée?
Ce doit être rare, et c'est probablement pourquoi la norme ne l'envisage plus!
-améliorer la prise de terre: voir mes suggestions dans ce post
-en désespoir de cause, et avec justification, je ne pense pas que le Consuel puisse ignorer le tableau 53B (partie "[Interdit]" de la C15-100) et surtout la règle du 411.5.3 : RA x I Delta N </= 50V
Cette dernière condition autoriserait un DB 30 mA* pour 1666 maxi...
Cordialement
*plus question d'aucune sélectivité dans ce cas (déjà avec un 100mA instantané...)
Re: Valeur de la terre en résidentiel
Merci beaucoup.
Super explication en parfaite adéquation avec la théorie et les réalités du chantier. Le post est extra.
Cordialement.
Super explication en parfaite adéquation avec la théorie et les réalités du chantier. Le post est extra.
Cordialement.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités