Fil de terre pour installation d'une douche

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
pepsi
Passionné
Passionné
Messages : 316
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07

Fil de terre pour installation d'une douche

Message par pepsi » sam. 6 avr. 2019 22:49

Bonsoir,
:oops: Je désire remplacer une baignoire par un bac à douche,le fil de terre étant relier aux pieds de la baignoire,
comment relier à nouveau le fil de terre ? à la bonde si elle est métallique ?

Merci pour vos réponses

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 2977
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Fil de terre pour installation d'une douche

Message par Carminas » dim. 7 avr. 2019 08:59

Bonjour

On ne relie pas le fil de terre à la bonde

Laissez le fil en attente sous le bac à douche
Carminas

Avatar du membre
pepsi
Passionné
Passionné
Messages : 316
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07

Re: Fil de terre pour installation d'une douche

Message par pepsi » dim. 7 avr. 2019 21:29

Bonsoir Carminas,
Merci pour votre réponse je laisserai donc le fil de terre en attente avec un wagos .

Bonne soirée

Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »