Bonjour,
Votre question appelle une réponse complète.
Je suis d'accord avec ce qui a déjà été écrit.
Je vous recommande de lire le chapitre 3.8 du livre "Les plans de protection des réseaux à haute tension" édité par DUNOD. COM.
Je vous en donne quelques extraits car je ne sais pas ajouter une pièce jointe à ce forum.
La classe mesure
Les TC de classe mesure sont en principe dédiés à la mesure des grandeurs électrique développées sur un réseau en régime normal. Ils sont également utilisés pour alimenter les protections d’exploitation telles que les protections de surcharge. Dans quelques cas cependant ils peuvent être utilisés pour alimenter des protections à maximum d’intensité lorsque la précision n’est pas exigée.
La classe protection
Les TC de classe protection sont dédiés à l’alimentation des équipements utilisés pour la détection des courts-circuits. Pour couvrir les différentes typologies de défaut, la transmission de la grandeur électrique doit être aussi précise que possible dans un intervalle spécifié de courants de court-circuit Ikmini ; Ikmaxi. Si au secondaire du transformateur au poste Volta, la puissance de court-circuit maximale est de 125 MVA, le courant de court-circuit triphasé Ik3max correspondant est sensiblement égal à 3437A. Cette valeur est à comparer au calibre primaire des TC équipant le tableau 20 kV.
Par ailleurs, l’erreur introduite pour un courant de court-circuit correspondant au réglage de la protection doit rester acceptable.
La classe de précision d’un capteur de classe protection est associée à la puissance de précision et au facteur limite de précision. Pour les différents régimes de fonctionnement, la classe de précision d’un TC correspond aux tolérances admises sur le rapport de transformation et sur le déphasage pouvant exister entre le courant primaire et le courant secondaire. La désignation de la classe de précision est composée d’un premier chiffre représentant l’erreur en %, d’une lettre P indiquant qu’il s’agit d’une classe protection et d’un nombre représentant le facteur limite de précision.
Les classes de précision recommandées par les normes sont 5P et 10P. Les erreurs autorisées d’un TC de classe 5P10 sont par exemple :
De 1 à 2 In: +/-1% sur le module et +/-60’ sur le déphasage ;
A 10 In: +/-5% sur la combinaison module+phase.
Si vous en voulez plus il faut m'envoyer un mail à l'adresse
mlb76@orange.fr
Bien cordialement