Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA
bonjour,
Merci de m'aider pour savoir la cause de ce problème en Urgence.
Cordialement
Merci de m'aider pour savoir la cause de ce problème en Urgence.
Cordialement
- vincebzh56
- Assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1548
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA
Bonjour,
Mauvais serrage et il semblerait que l'isolant soit pris dans les raccordements !
Mauvais serrage et il semblerait que l'isolant soit pris dans les raccordements !
- kherihamza
- Nouveau
- Messages : 11
- Enregistré le : sam. 23 févr. 2019 12:33
- Contact :
Re: Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA
Merci pour vos réponse, mais je crois que ce problème de serrage n’intervient sur le neutre de la partie normale ... il y'a une explication de la relation entre le neutre et ce problème ??
Re: Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA
Bonsoir,
Bilan de puissance, harmonique, desequilibrage, serrage, amorçage pôle contacteur...
Le contacteur de droite est secourue ou réseau ?
Bilan de puissance, harmonique, desequilibrage, serrage, amorçage pôle contacteur...
Le contacteur de droite est secourue ou réseau ?
L'art et la manière...
- kherihamza
- Nouveau
- Messages : 11
- Enregistré le : sam. 23 févr. 2019 12:33
- Contact :
Re: Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA
c la partie du réseau
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA
Bonjour,
A voir comme cela, je n'ai pas l'impression que les rondelles soient élastiques. Pour un jeu de barres ou des cosses de fort diamètre, c'est indispensable, avec serrage à la clé dynamométrique.
A vérifier...
Cordialement
A voir comme cela, je n'ai pas l'impression que les rondelles soient élastiques. Pour un jeu de barres ou des cosses de fort diamètre, c'est indispensable, avec serrage à la clé dynamométrique.
A vérifier...
Cordialement
- kherihamza
- Nouveau
- Messages : 11
- Enregistré le : sam. 23 févr. 2019 12:33
- Contact :
Re: Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA
Bonjour ,
Est-ce-que vous pouvez m'expliquer d'une vu technique pourquoi c indispensable d'utiliser des rondelles élastiques
Cordialement.
Est-ce-que vous pouvez m'expliquer d'une vu technique pourquoi c indispensable d'utiliser des rondelles élastiques
Cordialement.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA
Bonjour,
Il s'agit de compenser les jeux dus à la dilatation-contraction du métal en raison des variations de température.
Non seulement le contact à froid n'est plus correct, mais ces mouvements ont tendance à entraîner le desserrage des connections.
Des rondelles "belleville" crantées sont généralement utilisées.
Cordialement
Il s'agit de compenser les jeux dus à la dilatation-contraction du métal en raison des variations de température.
Non seulement le contact à froid n'est plus correct, mais ces mouvements ont tendance à entraîner le desserrage des connections.
Des rondelles "belleville" crantées sont généralement utilisées.
Cordialement
- kherihamza
- Nouveau
- Messages : 11
- Enregistré le : sam. 23 févr. 2019 12:33
- Contact :
Re: Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA
Merci bq, mais ce que j'arrive pas à comprendre c'est que c t'un neutre (il est pas parcouru par un courant pour quel soit chauffé) !!!