Peux t on cabler un départ mono sur un différentiel tétra?
Merci d'avance
Depart mono pour diff tétra
Re: Depart mono pour diff tétra
Bonsoir
Oui techniquement
Mais attention si vous n'alimentez les bonnes phases, le bouton test ne fonctionnera pas.
Oui techniquement
Mais attention si vous n'alimentez les bonnes phases, le bouton test ne fonctionnera pas.
Carminas
Re: Depart mono pour diff tétra
Merci. Mais meme sans le bouton test en cas de défaut cela va disjoncter? On va bien désiquilibrer le tore?
Re: Depart mono pour diff tétra
Oui bien entendu
De toute façon sur une installation en tetra non équilibrée, à certains moments 2 phases peuvent ne pas être utilisées.
Cela revient à votre cas de figure
De toute façon sur une installation en tetra non équilibrée, à certains moments 2 phases peuvent ne pas être utilisées.
Cela revient à votre cas de figure
Carminas
Re: Depart mono pour diff tétra
merci beaucoup