Section liaison équipotentielle principale

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
quentin579
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : lun. 8 févr. 2010 21:27
Contact :

Section liaison équipotentielle principale

Message par quentin579 »

Bonjour, je suis entrain de réaliser l'installation électrique dans une maison neuve. L'installation va être alimenté en 2X35² ALU, et j'ai beau lire la norme, j'hésite, surtout que je ne trouve que les sections pour une alim en cuivre. Moi je pensais faire ma LEP en 16² cuivre, c'est juste ?

Merci d'avance.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7426
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Section liaison équipotentielle principale

Message par RFco »

Hello

La section de la LEP dépend de la plage de réglage du DB, pour un 30/60A on prend du 10mm2 minimum.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
quentin579
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : lun. 8 févr. 2010 21:27
Contact :

Re: Section liaison équipotentielle principale

Message par quentin579 »

Merci, j'étais persuadé que ça dépendait de la section du câble d'alimentation.
J'ai encore une question par rapport à la LES, j'ai prévu de faire l'interconnexion dans le tableau, il n'est pas très loin, par contre la terre des luminaires est en 1.5 mm2 ( même section que les conducteurs actifs) je peux laisser ainsi ou je doit retirer un 2.5mm2 pour les luminaires ?

Encore merci d'avance, et bonne soirée
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3541
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Section liaison équipotentielle principale

Message par Carminas »

Bonsoir
quentin579 a écrit : ↑mar. 12 mars 2019 19:50 Merci, j'étais persuadé que ça dépendait de la section du câble d'alimentation.
Vous avez raison : mais DB 30/60A --> phase/neutre en sortie en 16² --> conducteur principal de terre en 16² --> LEP supérieur à moitié du conducteur de terre --> 10²
quentin579 a écrit : ↑mar. 12 mars 2019 19:50 J'ai encore une question par rapport à la LES, j'ai prévu de faire l'interconnexion dans le tableau, il n'est pas très loin, par contre la terre des luminaires est en 1.5 mm2 ( même section que les conducteurs actifs) je peux laisser ainsi ou je doit retirer un 2.5mm2 pour les luminaires ?
Pas la peine
Carminas
Avatar du membre
quentin579
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : lun. 8 févr. 2010 21:27
Contact :

Re: Section liaison équipotentielle principale

Message par quentin579 »

Ok, merci à vous deux !
Avatar du membre
bagger293
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : dim. 17 mars 2019 14:48
Contact :

Re: Section liaison équipotentielle principale

Message par bagger293 »

merci pour le partage
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité