Besoin d'aide pour l'utilisation de Caneco

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
Zaki_01
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 11 mars 2019 14:38
Contact :

Besoin d'aide pour l'utilisation de Caneco

Message par Zaki_01 »

Bonjour tt le monde,
je suis en periode de stage et j'ai comme tache de refaire le dimensionnement d'une installation déja établie,pour ceci j'utilise le logiciel Caneco BT.Le problème c'est que j'ai pas assez d'infos sur la distribution de differents récépteurs,ce qui me pose un problème quand je veux entrer les infos nécessaire a Caneco pour qu'il fasse le dimensionnement ( par exemple le nombre d'ampoule que je dois assigner a un seul jeu de barres).je demande s'il ya une démarche que je peux suivre pour resoudre ce problème.Merci pour votre aide.
Avatar du membre
vincebzh56
Assidu
Assidu
Messages : 120
Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
Contact :

Re: Besoin d'aide pour l'utilisation de Caneco

Message par vincebzh56 »

Bonjour

s'il s'agit d'une élaboration de notes de calcul sur une insallation existante, il va falloir rentrer tous les paramètres dans le logiciel sinon je ne vois pas trop l'intérêt de faire cette note de calcul.
Donc pour chaque circuit, vous devez tenir compte du mode de pose (treillis soudés (mode de pose 14 (Cablofil ) , chemin de câbles mode de pose 13, ou par exemple enterré, indiquer la puissance du circuit ou le courant d'emploi , renseigner les dispositifs de protection installés sur site et leurs réglages thermiques et magnétiques......
mais à vrai dire je ne comprend pas trop la question posée..
Avez vous la possibilité de joindre une copie d'écran ou un fichier afr ?

Salutation
Avatar du membre
AnassElouali
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 26 avr. 2023 08:52
Contact :

Re: Besoin d'aide pour l'utilisation de Caneco

Message par AnassElouali »

Bonjour à tous,

J'ai récemment effectué une note de calcul, et j'ai trouvé une résultat de section de câble 5G70 + LES

Et je veux savoir la signification de "LES"

Merci beaucoup pour ceux qui pourront me répondre.
Avatar du membre
DOUGNAOU+
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : ven. 7 avr. 2023 16:20
Contact :

Re: Besoin d'aide pour l'utilisation de Caneco

Message par DOUGNAOU+ »

Bonjour,
C'est la liaison équipotentille Supplémentaire ( L.E.S).
Codialmment.
Avatar du membre
vincebzh56
Assidu
Assidu
Messages : 120
Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
Contact :

Re: Besoin d'aide pour l'utilisation de Caneco

Message par vincebzh56 »

Bonjour

La liaison équipotentielle supplémentaire doit être faite car la protection contact indirect n est pas assurée ....le courant de défaut calculé est plus faible que le réglage magnétique.
Peut être baisser la valeur du magnetique...ou installer un dispositif différentiel ..
Attention la les devra être réalisée avec la section la plus forte de l' alimentation du recepteur le plus puissant...
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 94 invités