Groupe électrogène : Où est la panne ???

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
Heretil
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : sam. 23 févr. 2019 17:25
Contact :

Groupe électrogène : Où est la panne ???

Message par Heretil »

Bonjour à tous,
merci par avance pour tous ceux qui prendront le temps de m'assister.
J'ai déjà consulté un bon nombre de sujet sur les forums mais ma génératrice est un peu atypique, je pense qu'il s'agit d'un alternateur asynchrone, qui, en ce moment ne fournit plus d'électricité aux prises. Il n'y a pas de collecteur pour charbon sur le rotor qui possède une diode P600S couplé en parallèle avec une varistance. A la sortie du stator, il y a 4 fils ; 2 jaunes, branchés sur un condensateur ; un bleu et un marron aux prises (logiquement phase neutre...).
Est ce qu'une âme charitable pourrait m'aiguiller au vu des résultats ci-dessous :
Voici mes différents tests au multimètre :
8,7 Ohms entre les 2 fils jaunes relié au condensateur.
1,4 Ohm entre le neutre et la phase.
Aucune continuité entre les fils et le châssis, et pareil entre les fils jaunes et la phase et le neutre.
Le condensateur de 18uF est mesuré à 12,83uf.
La diode P600S du rotor est à 550mV.
La varistance monté en parallèle de la diode est coupé (normal en basse tension ?)
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Groupe électrogène : Où est la panne ???

Message par Labobine »

Bonsoir,
30% de valeur en moins cela fait beacoup et en plus mesuré au capacimètre où le risque d'erreur de mesure en ce qui concerne la mesure de condensateur permanent de moteur avoisine les 50% et donc commencez à changer le condensateur.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
Heretil
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : sam. 23 févr. 2019 17:25
Contact :

Re: Groupe électrogène : Où est la panne ???

Message par Heretil »

Merci Mr Labobine ! Je viens de passer commande d'un condensateur, je reviendrais vous donner le résultat.
Avatar du membre
Heretil
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : sam. 23 févr. 2019 17:25
Contact :

Re: Groupe électrogène : Où est la panne ???

Message par Heretil »

Petit retour...
Condensateur changé ; groupe électrogène de nouveau fonctionnel.
Merci beaucoup !
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités