C'est que je me suis demandé justement il faut que je regarde ça, mais quand j'ai regardé au niveaux de tout les fils pilotes je n'ai aucune tension dans les fils je suis à 0v
Du coup je ne pense pas, mais il faut que je regarde sur tout les radiateurs.
Il y aurait un moyen simple de voir qu'elle fils pilote appartient à quel radiateur ?
Micktoon a écrit : ↑ven. 8 févr. 2019 10:13
mais déjà je trouve légèrement bizarre que dans mon installation le différentiel ne protège pas toute l'installation.
De visu , il a bien l'air de tout protéger.
Avez vous fait le test differentiel?
Oui j'ai bien fais le test, j'ai même changer les radiateurs. Le module a tenu beaucoup plus longtemps, mais disjoncte quand même au bout d'un moment et le module du coup crame.
Le module crame !!!. une vérification avec une pince ampèremétrique s'avère nécessaire. A mon avis un des fils pilote n 'est pas branché en fil pilote.
Avez vous essayé de piloté qu'un seul radiateur?
un produit demandant une protection par un 1A, je me marre (que fait-il si ce n'est qu'être un bête interrupteur, la puissance ne passe pas pas sa protection, sauf ""s'il n'autorise un pouvoir de coupure au plus égal à la préconisation de sa protection")
Pour une VMC la norme demande un 2A (cherchez l'erreur, évidente)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...