Remplacement fusible EDF obsolète
Remplacement fusible EDF obsolète
Bonjour à tous.
Mon installation comprend, au sortir du compteur EDF domestique (qui délivre du 220V et du triphasé) un porte fusible 4 broches dont les cartouches actuelles sont toutes des modèles EDF 440V 30A 14x51. Un modèle de cartouche difficile à trouver et très cher.
L'un des fusibles ayant sauté et EDF s'étant trompée dans son diagnostic à distance (la préposée en ligne disant qu'ils avaient un pb de distribution en amont du compteur), un technicien ERDF est venu ... pour constater que ça avait disjoncté en aval du compteur. Mais comme il était sympa, pour compenser le fait qu'on allait payer le déplacement inutile (!), il nous a donné un fusible de remplacement, que j'ai installé, ce qui a rétabli l'installation.
Voici ma question : considérant que je n'ai plus de fusible de rechange modèle EDF 440V 30A 14x51, que ces fusibles sont devenus quasi introuvables et coûtent grosso modo 20€ pièce plus frais de port sans même la certitude d'avoir exactement le même fusible, j'ai imaginé plusieurs solutions et j'aimerais avoir un avis de professionnel sur celles-ci avant de faire des bêtises :
Hyp 1 : pour avoir au moins un fusible d'avance (ou plus), acheter un fusible rapide ("F") du type de celui-ci https://fr.rs-online.com/web/p/fusibles ... s/8511656/
Hyp 2 : remplacer les 4 fusibles par des 32A 14x51, ce qui coûtera bcp moins cher ... mais je lis que ce sont des fusibles qui supportent des tensions de 500V, voire 600V et je n'ai aucune idée de l'incidence que ça pourrait avoir.
Hyp 3 [peut-être mauvaise, désolé si c'est une horreur] : acheter (en prévision d'une possible nouvelle panne) des fusibles 32A et, le jour venu, remplacer le fusible 30A par un fusible 32A.
Que pensez-vous de ces trois options ? Merci d'avance à celui ou ceux qui prendront le temps de me faire un retour.
Thierry
Mon installation comprend, au sortir du compteur EDF domestique (qui délivre du 220V et du triphasé) un porte fusible 4 broches dont les cartouches actuelles sont toutes des modèles EDF 440V 30A 14x51. Un modèle de cartouche difficile à trouver et très cher.
L'un des fusibles ayant sauté et EDF s'étant trompée dans son diagnostic à distance (la préposée en ligne disant qu'ils avaient un pb de distribution en amont du compteur), un technicien ERDF est venu ... pour constater que ça avait disjoncté en aval du compteur. Mais comme il était sympa, pour compenser le fait qu'on allait payer le déplacement inutile (!), il nous a donné un fusible de remplacement, que j'ai installé, ce qui a rétabli l'installation.
Voici ma question : considérant que je n'ai plus de fusible de rechange modèle EDF 440V 30A 14x51, que ces fusibles sont devenus quasi introuvables et coûtent grosso modo 20€ pièce plus frais de port sans même la certitude d'avoir exactement le même fusible, j'ai imaginé plusieurs solutions et j'aimerais avoir un avis de professionnel sur celles-ci avant de faire des bêtises :
Hyp 1 : pour avoir au moins un fusible d'avance (ou plus), acheter un fusible rapide ("F") du type de celui-ci https://fr.rs-online.com/web/p/fusibles ... s/8511656/
Hyp 2 : remplacer les 4 fusibles par des 32A 14x51, ce qui coûtera bcp moins cher ... mais je lis que ce sont des fusibles qui supportent des tensions de 500V, voire 600V et je n'ai aucune idée de l'incidence que ça pourrait avoir.
Hyp 3 [peut-être mauvaise, désolé si c'est une horreur] : acheter (en prévision d'une possible nouvelle panne) des fusibles 32A et, le jour venu, remplacer le fusible 30A par un fusible 32A.
Que pensez-vous de ces trois options ? Merci d'avance à celui ou ceux qui prendront le temps de me faire un retour.
Thierry
Re: Remplacement fusible EDF obsolète
bonjour,
la boite de fusible n'est pas plombée ?
c'est du ressort d'Enedis de remplacer ces fusibles
cdlt
la boite de fusible n'est pas plombée ?
c'est du ressort d'Enedis de remplacer ces fusibles
cdlt
Re: Remplacement fusible EDF obsolète
Bonjour,
une photo de la situation, une vue générale de préference pour etre bien sur de la situation
mais bon si un technicien Enedis est passé et qu'il a constaté que c'était bien en partie aval, c'est à vous d'en acheter
sinon pour moi l'hypothèse 2 peux faire l'affaire
après en fonction de la photo et de la situation du tableau, peut être que la solution est de remplacer par disjoncteur
comme par exemple
https://www.manomano.fr/disjoncteur-tet ... _id=126193
une photo de la situation, une vue générale de préference pour etre bien sur de la situation
mais bon si un technicien Enedis est passé et qu'il a constaté que c'était bien en partie aval, c'est à vous d'en acheter
sinon pour moi l'hypothèse 2 peux faire l'affaire
après en fonction de la photo et de la situation du tableau, peut être que la solution est de remplacer par disjoncteur
comme par exemple
https://www.manomano.fr/disjoncteur-tet ... _id=126193
Re: Remplacement fusible EDF obsolète
A Didier 62 et Circus,
D'abord merci d'avoir répondu...
@Didier 62 : je confirme : pas de plombage Enedis.
@Circus : je joins une photo du tableau (compliqué à prendre car pas de recul) et une du porte fusibles :
https://photos.google.com/photo/AF1QipM ... _7LqsboZHv
https://photos.google.com/photo/AF1QipP ... 74rAh7bBki
En attendant, une question sur "pour moi l'hypothèse 2 peut faire l'affaire", pour être bien sûr : le fait que l'ampérage et la tension maximale soient plus élevés n'est pas un pb ? Je peux remplacer les 30A par des 32A ?
Je pose la question car même sur le disjoncteur général (500 mA), il est mentionné "Ir 10-30 A, Un 440V"
(voir : https://photos.google.com/photo/AF1QipO ... eWx_BpTJnW)
Il est certain que tout remplacer par des 32A est bcp plus pratique car modèle courant et peu coûteux.
D'abord merci d'avoir répondu...
@Didier 62 : je confirme : pas de plombage Enedis.
@Circus : je joins une photo du tableau (compliqué à prendre car pas de recul) et une du porte fusibles :
https://photos.google.com/photo/AF1QipM ... _7LqsboZHv
https://photos.google.com/photo/AF1QipP ... 74rAh7bBki
En attendant, une question sur "pour moi l'hypothèse 2 peut faire l'affaire", pour être bien sûr : le fait que l'ampérage et la tension maximale soient plus élevés n'est pas un pb ? Je peux remplacer les 30A par des 32A ?
Je pose la question car même sur le disjoncteur général (500 mA), il est mentionné "Ir 10-30 A, Un 440V"
(voir : https://photos.google.com/photo/AF1QipO ... eWx_BpTJnW)
Il est certain que tout remplacer par des 32A est bcp plus pratique car modèle courant et peu coûteux.
Re: Remplacement fusible EDF obsolète
Bonsoir,
les liens ne fonctionnent pas
De toutes les façons les fusibles 32a claqueront plus vite qu'un 30a d'enedis
car les fusibles enedis sont des type AD ( accompagnement disjoncteur ) donc ils sont sensés lachés sur court-circuit
si le disjoncteur de branchement ne déclenche pas assez vite
les liens ne fonctionnent pas
De toutes les façons les fusibles 32a claqueront plus vite qu'un 30a d'enedis
car les fusibles enedis sont des type AD ( accompagnement disjoncteur ) donc ils sont sensés lachés sur court-circuit
si le disjoncteur de branchement ne déclenche pas assez vite
Re: Remplacement fusible EDF obsolète
Bonsoir
La question est à quoi servent ces fusibles dans une installation domestiques ?
Si c'est juste en aval du disjoncteur de branchement, pour moi ils ne servent à rien
Car je suppose qu'il y a des disjoncteurs et/ou des fusibles qui protègent individuellement chaque circuit dans l'installation
Mais si les photos étaient lisibles on se rendrait mieux compte.
La question est à quoi servent ces fusibles dans une installation domestiques ?
Si c'est juste en aval du disjoncteur de branchement, pour moi ils ne servent à rien
Car je suppose qu'il y a des disjoncteurs et/ou des fusibles qui protègent individuellement chaque circuit dans l'installation
Mais si les photos étaient lisibles on se rendrait mieux compte.
Carminas
Re: Remplacement fusible EDF obsolète
Voici les photos : https://ibb.co/h2vFVjh https://ibb.co/wdMv3WX https://ibb.co/fkhpMhJCarminas a écrit : ↑lun. 18 févr. 2019 20:12 Bonsoir
La question est à quoi servent ces fusibles dans une installation domestiques ?
Si c'est juste en aval du disjoncteur de branchement, pour moi ils ne servent à rien
Car je suppose qu'il y a des disjoncteurs et/ou des fusibles qui protègent individuellement chaque circuit dans l'installation
Mais si les photos étaient lisibles on se rendrait mieux compte.
L'installation a plus de 20 ans. Peut-être que ces fusibles ont été installés en lien avec le triphasé (qui gouverne l'intégralité du chauffage et le chauffe-eau) ? Vous verrez la photo de l'armoire : je crois que ce n'est pas un modèle du genre...
Re: Remplacement fusible EDF obsolète
Mille excuses pour les photos. Les voici (là, ça devrait marcher) : https://ibb.co/h2vFVjh ; https://ibb.co/wdMv3WX ; https://ibb.co/fkhpMhJcircus a écrit : ↑lun. 18 févr. 2019 19:41 Bonsoir,
les liens ne fonctionnent pas
De toutes les façons les fusibles 32a claqueront plus vite qu'un 30a d'enedis car les fusibles enedis sont des type AD ( accompagnement disjoncteur ) donc ils sont sensés lachés sur court-circuit si le disjoncteur de branchement ne déclenche pas assez vite
J'avais cru comprendre que même Enedis n'utilisait plus de 30A. Je me trompe ?
Est-ce qu'on peut trouver dans le commerce des fusibles 32A de type "AD - accompagnement disjoncteur" ?
Re: Remplacement fusible EDF obsolète
bonsoir,
non et cela ne vous est d'aucune utilité d'avoir des fusibles de type ad, ces fusibles servent à protéger le réseau enedis
et à mettre hors tension un tableau de comptage et non à protéger une installation domestique
donc pour vous ces fusibles type ad se trouvent dans le boitier gris au dessus de votre compteur
vu votre tableau , pour moi cela vous sert à rien d'avoir ce type de porte fusible à ce niveau
je pense que vous devriez le remplacer par un disjoncteur comme je vous ai donné en lien dans mon 1er message
https://www.manomano.fr/disjoncteur-tet ... _id=126193
pour répondre à votre question concernant l'installation de fusible 30a effectivement sur des branchements neufs ou rénovés
ce n'est plus posé, par contre sur de l'existant ils sont toujours utilisés
non et cela ne vous est d'aucune utilité d'avoir des fusibles de type ad, ces fusibles servent à protéger le réseau enedis
et à mettre hors tension un tableau de comptage et non à protéger une installation domestique
donc pour vous ces fusibles type ad se trouvent dans le boitier gris au dessus de votre compteur
vu votre tableau , pour moi cela vous sert à rien d'avoir ce type de porte fusible à ce niveau
je pense que vous devriez le remplacer par un disjoncteur comme je vous ai donné en lien dans mon 1er message
https://www.manomano.fr/disjoncteur-tet ... _id=126193
pour répondre à votre question concernant l'installation de fusible 30a effectivement sur des branchements neufs ou rénovés
ce n'est plus posé, par contre sur de l'existant ils sont toujours utilisés
Re: Remplacement fusible EDF obsolète
Vu que les circuits ont l'air d'avoir un disjoncteur et si ces fusibles sont bien placé entre le disjoncteur EDF et le tableau, ils ne servent à rien.
Autant les virer plutôt que des remplacer par un disjoncteur.