extension d'installation

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
doudou01120
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : jeu. 14 févr. 2019 15:33

Re: extension d'installation

Message par doudou01120 » dim. 17 févr. 2019 11:31

bonjour
question 1 OK je vais mettre 16A pour 2.5 et 10A pour éclairage et ne mettre qu'un seul 2.5 pour 2 prise et réfrigérateur...C'est OK ?
question2 Oui ! effectivement, dans le tableau laverie je vais mettre 1 DJ dif AC 40A/30mA vers DJ 16A et DJ 10A donc plus de tableau à la cuisine ext...OK ?
Merci

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3060
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: extension d'installation

Message par Carminas » dim. 17 févr. 2019 11:32

Oui cela me semble pas mal
Carminas

Avatar du membre
doudou01120
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : jeu. 14 févr. 2019 15:33

Re: extension d'installation

Message par doudou01120 » dim. 17 févr. 2019 17:11

SUPER ! merci pour votre patience, je vais pouvoir "attaquer" sereinement :-D mais avant de vous "quitter" je souhaiterais récapituler mes besoins et demander votre avis
Récapitulation matériels nécessaires
- 1 DJ 40A départ tableau maison

- Alim tableau dans (future) laverie:

- 3x15 mètres de 10mm2 H07VR (phase-neutre-terre)
- gaine ICTA Diamètre 32
- 1 tableau 3 rangs dimension à définir + tard en fonction équipement
- 3 barrettes (réception phase-neutre-terre)
- 3 rails DIN (fixations DJ etc…)
- Barrettes connexion

- Depuis tableau laverie pour alim laverie:

- 1 interrupteur différentiel 40A/30mA type A (entrée/sortie par le dessus)
- 1DJ 16A (alim lave-linge) (câble 2.5mm2)*
- 1DJ 16A (alim prises et chauffage) (câble 2.5mm2)*
- 1DJ 10A éclairage (câble 1.5mm2)*

Depuis tableau laverie vers cuisine ext:

- 1 interrupteur différentiel 40A/30mA type AC (entrée/sortie par le dessus)
- 25 mètres câble 2.5mm2 (alim 2/3 prises + réfrigérateur)
- 1 DJ 16A
- 25 mètres câble 1.5mm2 (éclairage)
- 1 DJ 10A (éclairage)


- Depuis tableau laverie vers piscine:

- 1 interrupteur différentiel 40A/30mA type AC (entrée/sortie par le dessus)
- 1 DJ 16A
- 10 mètres câble 2.5mm2 (moteur pompe)
PS: j'ai mémoire (jadis) sur 2.5 l'on préconisait DJ20A et sur 1.5 DJ 16A...votre avis ?

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3060
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: extension d'installation

Message par Carminas » dim. 17 févr. 2019 19:37

Cela me semble correct

Si vous utilisez un peigne vertical, pas besoin de barrettes
Si vous voulez optimiser, vous pouvez mutualiser les différentiels cuisine et piscine


Cela fait longtemps que c'est 20A maxi pour le 2,5² et 16A maxi pour le 1,5² (saufs cas particuliers)
Ce sont bien des longueurs maxi. On peut tout à fait mettre moins, cela permet d'augmenter la marge de sécurité.
C'est pour cela que 16A pour le 2,5² et 10A pour le 1,5² sont d'usage courant

Si la laverie est un local indépendant, il faut mettre en tête un interrupteur sectionneur 40A.
Carminas

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3060
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: extension d'installation

Message par Carminas » dim. 17 févr. 2019 19:38

Cela me semble correct

Si vous utilisez un peigne vertical, pas besoin de barrettes
Si vous voulez optimiser, vous pouvez mutualiser les différentiels cuisine et piscine


Cela fait longtemps que c'est 20A maxi pour le 2,5² et 16A maxi pour le 1,5² (saufs cas particuliers)
Ce sont bien des longueurs maxi. On peut tout à fait mettre moins, cela permet d'augmenter la marge de sécurité.
C'est pour cela que 16A pour le 2,5² et 10A pour le 1,5² sont d'usage courant

Si la laverie est un local indépendant (qui ne communique pas avec le logement par l'intérieur), il faut mettre en tête un interrupteur sectionneur 40A.
Carminas

Avatar du membre
doudou01120
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : jeu. 14 févr. 2019 15:33

Re: extension d'installation

Message par doudou01120 » lun. 18 févr. 2019 09:24

Une fois encore merci Carminas pour vos conseils que je vais évidemment suivre et donc en "mutualisant" la piscine et la cuisine.Quant à la laverie, elle fait bien partie de l'habitation
pouvez-vous me donner votre avis sur l'équipement de mon (futur) tableau
Image
ps: Excusez-moi pour la photo c'est tout ce que j'avais rapidement sous la main le site "HostingPics" étant visiblement fermé.
bonne journée et merci

Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »