Installation électrique neuve

Question pour le câblage, le montage…
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3414
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Installation electrique neuve

Message par Carminas »

Oui, c'est à cela que je pensais.
L'investissement reste raisonnable (moins de 20€), et si 9kW suffisent c'est la solution la plus propre

Le disjoncteur pourra toujours servir ultérieurement pour l'alimentation d'un tableau divisionnaire (batiment annexe ou autre)
Carminas
Avatar du membre
loznes
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
Localisation : Picardie
Contact :

Re: Installation electrique neuve

Message par loznes »

Parfait.
C'est donc ok pour moi , je vais attaquer dès les prochains jours ma nouvelle installation.
Merci pour l'aide précieuse ;-)
Avatar du membre
loznes
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
Localisation : Picardie
Contact :

Re: Installation electrique neuve

Message par loznes »

Bonjour.
Le piquet de terre présent dans la maison a était tester par un électricien .
Résultat : 249
L’électricien m'indique je dois être en dessous de 100.
J'ai donc mis un piquet de terre à l’extérieur avec tresse, barrette de coupure et câble 16mm2 jusqu'au tableau.
Le nouveau test aura lieu dans quelques jours.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3414
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Installation electrique neuve

Message par Carminas »

Bonsoir

Très bien

Ne pas oublier que si vous avez 2 terres, elles doivent être interconnectées.
Carminas
Avatar du membre
loznes
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
Localisation : Picardie
Contact :

Re: Installation electrique neuve

Message par loznes »

J'ai supprimé la terre présente dans la maison pour 2 raisons :

-elle va me gêner dans mon projet de rénovation ,notamment pour le carrelage
-elle n’était pas bonne donc j'ai préférer mettre un nouveau piquet dehors

Demain branchement du nouveau tableau + raccordement de l'ancien sur le nouveau via le disjoncteur 40A.
Avatar du membre
loznes
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
Localisation : Picardie
Contact :

Re: Installation electrique neuve

Message par loznes »

Nouveau tableau installé et raccordé au nouveau disjoncteur général (Baco).
Ancien tableau également raccordé et alimenté via le disjoncteur 40A.
Il a fallu une intervention d'Enedis (très pro au passage) pour modifier le branchement actuel.
La personne qui est venu m'a affirmé que le branchement était du grand n'importe quoi , il a trouvé un pontage avec des fils tissus derrière le Baco.
Je suis donc reparti sur une installation conforme et sécurisé.
Je vous mets une petite photo du nouveau tableau avec la GTL en place.
Maintenant , déménagement et début des travaux d'isolation avec passage des nouveaux câbles.

Image
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: Installation électrique neuve

Message par Baboune73 »

Bonjour
votre coffret électrique ma parait haut .
Pour info : La hauteur max du rail din le plus haut doit être à 1m80.
Avatar du membre
loznes
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
Localisation : Picardie
Contact :

Re: Installation électrique neuve

Message par loznes »

Effectivement ,il est trop haut.
Enedis ne m'a pas laissé le choix , il m'ont mis le Linky et le Baco trop haut.
J'avais demandé qu'il me le place plus bas mais refus de leur part.
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: Installation électrique neuve

Message par Baboune73 »

leur disjoncteur doit se trouver entre 90cm et 1m30 du sol.
sinon il faut déplacer le coffret sur le coté si c'est encore possible.
car le jour ou vous êtes dans le noir et qu'il faut monter sur une chaise pour dépanner c'est pas très aisé.
Avatar du membre
loznes
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
Localisation : Picardie
Contact :

Re: Installation électrique neuve

Message par loznes »

Je vais faire la demande pour mettre le compteur sur le coté.
J'aurai la possibilité de redescendre mon tableau , j'ai de la longueur sur les fils.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités