Re: Installation electrique neuve

Message par Baboune73 » mer. 6 févr. 2019 09:02

a

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3055
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Installation electrique neuve

Message par Carminas » mer. 6 févr. 2019 09:10

Bonjour
Carminas a écrit :
mer. 6 févr. 2019 00:17
Sur ce modèle (qui n'est pas le plus pertinent)
Pour compléter l'idée, les références 4 116 50 et 4 116 51 qui ne font que 2 modules, sont plus pratiques, à partir du moment où vous avez un peigne vertical
Car la référence que vous avez prise :
- fait 3 modules
- nécessite l'adaptateur 4 050 09
- nécessite de couper 2 dents du peigne vertical
- condamne une des borne du peigne vertical
Carminas

Avatar du membre
loznes
Assidu
Assidu
Messages : 46
Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
Localisation : Picardie

Re: Installation electrique neuve

Message par loznes » mer. 6 févr. 2019 09:21

Je vais donc changer pour des 2 modules.
Il y a possibilité de brancher l'alim du tableau en dessous également ?
Merci

Avatar du membre
loznes
Assidu
Assidu
Messages : 46
Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
Localisation : Picardie

Re: Installation electrique neuve

Message par loznes » mer. 6 févr. 2019 11:15

J'ai modifier par les disjoncteur suivant :

Image

Image

Image

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3055
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Installation electrique neuve

Message par Carminas » mer. 6 févr. 2019 21:18

Le 1er est OK, pas les 2 autres
Je vous ai donné les bonnes références à prendre

Par contre du coup, il faut trouver autre chose pour l'ancien tableau.
Vous avez besoin de combien de puissance au maxi sur l'ancien tableau ?
Carminas

Avatar du membre
loznes
Assidu
Assidu
Messages : 46
Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
Localisation : Picardie

Re: Installation electrique neuve

Message par loznes » mer. 6 févr. 2019 21:45

Difficile d'estimer la puissance nécessaire pour l'ancien tableau vu qu'au départ , il alimentera toutes la maison sauf le ballon d'eau chaude.
Pour la référence des disjoncteurs, mon fournisseur (Leroy Merlin) ne les propose pas et ma commande viens d’être validée :-x .
Le vendeur électricité du magasin m'a ajouter les bornes de raccordement (photos) pour les 2 disjoncteurs 63A que j'ai mis en photos avec 1m de cable 10mm2.
Est ce que c'est la bonne méthode ?

Image

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3055
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Installation electrique neuve

Message par Carminas » mer. 6 févr. 2019 22:01

Les références que vous avez prises sont encore pires :
- nécessite l'adaptateur 4 050 09
- nécessite de couper 2 dents du peigne vertical
- condamne une des borne du peigne vertical
- nécessite un raccordement par câble aux disjoncteurs
- nécessite des bornes de connexion au disjoncteur

Annuler cette commande et achetez les ailleurs.
Voir cet exemple de panier :
Image
Carminas

Avatar du membre
loznes
Assidu
Assidu
Messages : 46
Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
Localisation : Picardie

Re: Installation electrique neuve

Message par loznes » mer. 6 févr. 2019 22:05

Je viens de trouver le site internet dont tu fait référence.
Je vais annuler ma commande demain matin , j’économise 600€ sur la totalité.
Sinon pour revenir au sujet , une idée de où me brancher ?
Je garde la première idée en utilisant une borne du peigne vertical ?
Merci

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3055
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Installation electrique neuve

Message par Carminas » jeu. 7 févr. 2019 00:17

Plusieurs idées :

1/ si 9kW suffisent dans l'ancien tableau acheter un disjoncteur 40A unipolaire + neutre et le mettre au bout de la rangée relié au peigne comme un autre disjoncteur et raccorder l'ancien tableau dessous

2/ si vos disjoncteurs ne sont pas à connexion automatique, acheter 2 bornes comme celles que vous avez mis en image au dessus. Les serrer le long des peignes et y raccorder les fils vers l'ancien tableau.

3/ laisser 1 dent libre au bout de chaque peigne et raccordez dessus un domino dont l'autre extrémité est raccordée au fil vers l'autre tableau. C'est un peu "crade"' mais acceptable si temporaire.

4/ se raccorder à une borne du peigne vertical, mais l'ancien tableau ne sera pas sécurisé par un 30mA
Carminas

Avatar du membre
loznes
Assidu
Assidu
Messages : 46
Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
Localisation : Picardie

Re: Installation electrique neuve

Message par loznes » jeu. 7 févr. 2019 08:11

Image

C'est bien celui ci ?
J'ai pris que des disjoncteur Legrand a connexion auto pour le peigne.
Je raccorde donc mon ancien tableau en 10mm2 sous le 40a unipolaire ?
Merci

Répondre