Installation électrique neuve
Re: Installation electrique neuve
Bonjour
Car la référence que vous avez prise :
- fait 3 modules
- nécessite l'adaptateur 4 050 09
- nécessite de couper 2 dents du peigne vertical
- condamne une des borne du peigne vertical
Pour compléter l'idée, les références 4 116 50 et 4 116 51 qui ne font que 2 modules, sont plus pratiques, à partir du moment où vous avez un peigne vertical
Car la référence que vous avez prise :
- fait 3 modules
- nécessite l'adaptateur 4 050 09
- nécessite de couper 2 dents du peigne vertical
- condamne une des borne du peigne vertical
Carminas
- loznes
- De passage
- Messages : 50
- Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
- Localisation : Picardie
- Contact :
Re: Installation electrique neuve
Je vais donc changer pour des 2 modules.
Il y a possibilité de brancher l'alim du tableau en dessous également ?
Merci
Il y a possibilité de brancher l'alim du tableau en dessous également ?
Merci
Re: Installation electrique neuve
Le 1er est OK, pas les 2 autres
Je vous ai donné les bonnes références à prendre
Par contre du coup, il faut trouver autre chose pour l'ancien tableau.
Vous avez besoin de combien de puissance au maxi sur l'ancien tableau ?
Je vous ai donné les bonnes références à prendre
Par contre du coup, il faut trouver autre chose pour l'ancien tableau.
Vous avez besoin de combien de puissance au maxi sur l'ancien tableau ?
Carminas
- loznes
- De passage
- Messages : 50
- Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
- Localisation : Picardie
- Contact :
Re: Installation electrique neuve
Difficile d'estimer la puissance nécessaire pour l'ancien tableau vu qu'au départ , il alimentera toutes la maison sauf le ballon d'eau chaude.
Pour la référence des disjoncteurs, mon fournisseur (Leroy Merlin) ne les propose pas et ma commande viens d’être validée .
Le vendeur électricité du magasin m'a ajouter les bornes de raccordement (photos) pour les 2 disjoncteurs 63A que j'ai mis en photos avec 1m de cable 10mm2.
Est ce que c'est la bonne méthode ?
Pour la référence des disjoncteurs, mon fournisseur (Leroy Merlin) ne les propose pas et ma commande viens d’être validée .
Le vendeur électricité du magasin m'a ajouter les bornes de raccordement (photos) pour les 2 disjoncteurs 63A que j'ai mis en photos avec 1m de cable 10mm2.
Est ce que c'est la bonne méthode ?
Re: Installation electrique neuve
Les références que vous avez prises sont encore pires :
- nécessite l'adaptateur 4 050 09
- nécessite de couper 2 dents du peigne vertical
- condamne une des borne du peigne vertical
- nécessite un raccordement par câble aux disjoncteurs
- nécessite des bornes de connexion au disjoncteur
Annuler cette commande et achetez les ailleurs.
Voir cet exemple de panier :
- nécessite l'adaptateur 4 050 09
- nécessite de couper 2 dents du peigne vertical
- condamne une des borne du peigne vertical
- nécessite un raccordement par câble aux disjoncteurs
- nécessite des bornes de connexion au disjoncteur
Annuler cette commande et achetez les ailleurs.
Voir cet exemple de panier :
Carminas
- loznes
- De passage
- Messages : 50
- Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
- Localisation : Picardie
- Contact :
Re: Installation electrique neuve
Je viens de trouver le site internet dont tu fait référence.
Je vais annuler ma commande demain matin , j’économise 600€ sur la totalité.
Sinon pour revenir au sujet , une idée de où me brancher ?
Je garde la première idée en utilisant une borne du peigne vertical ?
Merci
Je vais annuler ma commande demain matin , j’économise 600€ sur la totalité.
Sinon pour revenir au sujet , une idée de où me brancher ?
Je garde la première idée en utilisant une borne du peigne vertical ?
Merci
Re: Installation electrique neuve
Plusieurs idées :
1/ si 9kW suffisent dans l'ancien tableau acheter un disjoncteur 40A unipolaire + neutre et le mettre au bout de la rangée relié au peigne comme un autre disjoncteur et raccorder l'ancien tableau dessous
2/ si vos disjoncteurs ne sont pas à connexion automatique, acheter 2 bornes comme celles que vous avez mis en image au dessus. Les serrer le long des peignes et y raccorder les fils vers l'ancien tableau.
3/ laisser 1 dent libre au bout de chaque peigne et raccordez dessus un domino dont l'autre extrémité est raccordée au fil vers l'autre tableau. C'est un peu "crade"' mais acceptable si temporaire.
4/ se raccorder à une borne du peigne vertical, mais l'ancien tableau ne sera pas sécurisé par un 30mA
1/ si 9kW suffisent dans l'ancien tableau acheter un disjoncteur 40A unipolaire + neutre et le mettre au bout de la rangée relié au peigne comme un autre disjoncteur et raccorder l'ancien tableau dessous
2/ si vos disjoncteurs ne sont pas à connexion automatique, acheter 2 bornes comme celles que vous avez mis en image au dessus. Les serrer le long des peignes et y raccorder les fils vers l'ancien tableau.
3/ laisser 1 dent libre au bout de chaque peigne et raccordez dessus un domino dont l'autre extrémité est raccordée au fil vers l'autre tableau. C'est un peu "crade"' mais acceptable si temporaire.
4/ se raccorder à une borne du peigne vertical, mais l'ancien tableau ne sera pas sécurisé par un 30mA
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 117 invités