Oui, la valeur instantanée lors du relevé était : S4 = 14A.

Autres relevés réalisés :

S2 = BASE (Option tarifaire)
S3 = 60A - 12KVA (puissance souscrite en A et KVA)
S4 = 14A (puissance instantanée)
S5 = 52A ( intensité max atteinte sur l'installation)
S6 = 03 1228 (N° série du compteur)
S7 = 10--20 (état des contacts sortie compteur)
S8 = 460Wh (compteur consommation instantanée)
Avatar du membre
Domy88
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : dim. 30 sept. 2018 00:02
Contact :

Re: Gestionnaire d'énergie

Message par Domy88 »

Bonsoir.
Quel et la distance et la section du câble entre compteur et tableau ?
Avatar du membre
automate33
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : mer. 26 sept. 2018 06:45
Contact :

Re: Gestionnaire d'énergie

Message par automate33 »

Bonjour,

Désolé, je n'avais pu votre message.
Nous avons 70ml. Par contre la section je ne sais pas. est ce que cela pourrait avoir une incidence?
Nous avons toujours des problème de coupure de courant.. c'est épuisant!

Que faire?

Changer le gestionnaire d'énergie?
Changer pour passer en tri-phasé?

Je suis à cours d'idée et de patience.
Y a t'il des spécialiste pour ce genre de panne dans le 01 (l'AIN)

Bonne journée à tous
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Gestionnaire d'énergie

Message par Carminas »

Bonjour

Ce qui est bizarre c'est que ce soit le disjoncteur qui saute et pas le Linky car ce dernier est moins tolérant
- Est ce le disjoncteur EDF (celui qui est plombé) et qu'il est placé en limite de propriété ?
- Est ce le disjoncteur EDF et qu'il est placé dans le logement ?
- Est ce un disjoncteur privatif (non plombé) placé dans le logement ?
- ce disjoncteur est-il sélectif (type S) ?
Carminas
Avatar du membre
automate33
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : mer. 26 sept. 2018 06:45
Contact :

Re: Gestionnaire d'énergie

Message par automate33 »

Le compteur se trouve en bas de l'allée (environ 70ml depuis le garage).
L'introduction électrique arrive dans le garage.
A l'entrée du garage il y a un disjoncteur non plombé (c'est celui la qui disjoncte très très très souvent).
C'est un disjoncteur de type s (il y a un S encadré dessus)
Et ensuite le tableau électrique. (lui ne disjoncte jamais)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Gestionnaire d'énergie

Message par Carminas »

Il est où le disjoncteur plombé d'EDF ?
A côté du compteur ?
Carminas
Avatar du membre
automate33
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : mer. 26 sept. 2018 06:45
Contact :

Re: Gestionnaire d'énergie

Message par automate33 »

oui exactement
en bas de l'allée
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Gestionnaire d'énergie

Message par Carminas »

C'est une bonne nouvelle ca

Sans doute que le disjoncteur interne est défectueux s'il est bien réglé sur 60A
Il suffit alors de le changer en coupant le disjoncteur EDF à l'extérieur
Carminas
Avatar du membre
automate33
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : mer. 26 sept. 2018 06:45
Contact :

Re: Gestionnaire d'énergie

Message par automate33 »

oui il est bien réglé sur 60A.
Le disjoncteur interne pourrais avoir un défaut et faire ce genre de souci?
merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Gestionnaire d'énergie

Message par Carminas »

Cela arrive
Cela vous le coup d'essayer

Vous pouvez utiliser
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN dans un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 60/90A réglé sur 90A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 60/90A réglé sur 90A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau

Avec les solutions 1, 4, 5 vous serez certain de ne pas couper pour surcharge
Carminas