(résolu) pilotage resistance electrique poele steatite
Re: pilotage resistance electrique poele steatite
re vous pouvez me donner un modèle horloge plus contacteur
merci d'avance JG
merci d'avance JG
- parental25
- De passage
- Messages : 94
- Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
- Contact :
Re: pilotage resistance electrique poele steatite
salut
en lien un programmateur ATTENTION celui là à 2 sorties de contact, il en existe à une seule sortie de contact et c'est ce modèle 1 sortie qu'il te faut
un contacteur 20 A
il y a aussi un inter inverseur 3 positions pour marche auto / marche forcé / arrêt
https://www.rueducommerce.fr/produit/le ... e-73114604#
https://www.manomano.fr/contacteur-pour ... l_id=55232
https://www.google.com/search?q=inter+i ... 5_0eZfJryM:
en lien un programmateur ATTENTION celui là à 2 sorties de contact, il en existe à une seule sortie de contact et c'est ce modèle 1 sortie qu'il te faut
un contacteur 20 A
il y a aussi un inter inverseur 3 positions pour marche auto / marche forcé / arrêt
https://www.rueducommerce.fr/produit/le ... e-73114604#
https://www.manomano.fr/contacteur-pour ... l_id=55232
https://www.google.com/search?q=inter+i ... 5_0eZfJryM:
Re: pilotage resistance electrique poele steatite
re
Programmation minimum 1 semaine si je suis absent 2 semaines ce modèle a priori n'ira pas
Programmation minimum 1 semaine si je suis absent 2 semaines ce modèle a priori n'ira pas
- parental25
- De passage
- Messages : 94
- Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
- Contact :
Re: pilotage resistance electrique poele steatite
re
génial merci y a plus qua
génial merci y a plus qua
Re: pilotage resistance electrique poele steatite
re j'ai trouvé celui la avec une seule sortie de contact
https://www.hager.fr/files/download/0/1 ... EG103E.pdf
https://www.hager.fr/files/download/0/1 ... EG103E.pdf
Re: pilotage resistance electrique poele steatite
re
Pas de réponse donc ça doit être le bon encore merci pour votre aide
Pas de réponse donc ça doit être le bon encore merci pour votre aide
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: pilotage resistance electrique poele steatite
hello
Oui, le hager EG103E convient
@+
Oui, le hager EG103E convient
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: pilotage resistance electrique poele steatite
re
encore une dernière je l'associe a un inter diff AC ou A ?
encore une dernière je l'associe a un inter diff AC ou A ?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: pilotage resistance electrique poele steatite
hello
Je ne pose que des type A
Mais rien n'empêche de le mettre sous un AC (rien n'oblige à mettre un type A en amont)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne