(résolu) pilotage resistance electrique poele steatite

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
fazer
Assidu
Assidu
Messages : 29
Enregistré le : mer. 10 sept. 2008 16:24

Re: pilotage resistance electrique poele steatite

Message par fazer » mar. 29 janv. 2019 17:11

re vous pouvez me donner un modèle horloge plus contacteur
merci d'avance JG

Avatar du membre
parental25
Assidu
Assidu
Messages : 85
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08

Re: pilotage resistance electrique poele steatite

Message par parental25 » mer. 30 janv. 2019 05:53

salut
en lien un programmateur ATTENTION celui là à 2 sorties de contact, il en existe à une seule sortie de contact et c'est ce modèle 1 sortie qu'il te faut
un contacteur 20 A
il y a aussi un inter inverseur 3 positions pour marche auto / marche forcé / arrêt

https://www.rueducommerce.fr/produit/le ... e-73114604#
https://www.manomano.fr/contacteur-pour ... l_id=55232
https://www.google.com/search?q=inter+i ... 5_0eZfJryM:

Avatar du membre
fazer
Assidu
Assidu
Messages : 29
Enregistré le : mer. 10 sept. 2008 16:24

Re: pilotage resistance electrique poele steatite

Message par fazer » mer. 30 janv. 2019 13:02

re
Programmation minimum 1 semaine si je suis absent 2 semaines ce modèle a priori n'ira pas :-D

Avatar du membre
parental25
Assidu
Assidu
Messages : 85
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08

Re: pilotage resistance electrique poele steatite

Message par parental25 » mer. 30 janv. 2019 13:56

fazer a écrit :
mer. 30 janv. 2019 13:02
re
Programmation minimum 1 semaine si je suis absent 2 semaines ce modèle a priori n'ira pas :-D
ben SI elle répète le programme toutes les semaines pendant 20 ans si tu ne l'arrête pas.

Avatar du membre
fazer
Assidu
Assidu
Messages : 29
Enregistré le : mer. 10 sept. 2008 16:24

Re: pilotage resistance electrique poele steatite

Message par fazer » mer. 30 janv. 2019 18:11

re
génial merci y a plus qua :-D

Avatar du membre
fazer
Assidu
Assidu
Messages : 29
Enregistré le : mer. 10 sept. 2008 16:24

Re: pilotage resistance electrique poele steatite

Message par fazer » mer. 30 janv. 2019 18:46

re j'ai trouvé celui la avec une seule sortie de contact
https://www.hager.fr/files/download/0/1 ... EG103E.pdf

Avatar du membre
fazer
Assidu
Assidu
Messages : 29
Enregistré le : mer. 10 sept. 2008 16:24

Re: pilotage resistance electrique poele steatite

Message par fazer » jeu. 31 janv. 2019 10:38

re
Pas de réponse donc ça doit être le bon encore merci pour votre aide :-D

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6515
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: pilotage resistance electrique poele steatite

Message par RFco » jeu. 31 janv. 2019 10:50

hello


Oui, le hager EG103E convient


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
fazer
Assidu
Assidu
Messages : 29
Enregistré le : mer. 10 sept. 2008 16:24

Re: pilotage resistance electrique poele steatite

Message par fazer » ven. 1 févr. 2019 20:24

re
encore une dernière je l'associe a un inter diff AC ou A ?

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6515
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: pilotage resistance electrique poele steatite

Message par RFco » ven. 1 févr. 2019 20:27

fazer a écrit :
ven. 1 févr. 2019 20:24
re
encore une dernière je l'associe a un inter diff AC ou A ?

hello


Je ne pose que des type A

Mais rien n'empêche de le mettre sous un AC (rien n'oblige à mettre un type A en amont)



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »