Inverseur de source de sécurité

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Avatar du membre
Enicay
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 21 janv. 2019 18:40

Inverseur de source de sécurité

Message par Enicay » lun. 21 janv. 2019 18:44

Bonjour,

Je voudrais savoir comment marche un inverseur qui s'occupe de basculer d'un tableau de sécurité à un autre en cas de perte d'un de ses dernier.
En gros, si les tableaux sont éloignés, à quel niveau se trouve l'inverseur et comment le basculement automatique se fait.
Merci pour vos réponses.

Cordialement.

Enicay.

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4301
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: Inverseur de source de sécurité

Message par Candela » mar. 22 janv. 2019 12:02

Bonjour,
Logiquement, l'inverseur se trouve au point de raccordement entre l'utilisation et la source "normale". Il faut donc ramener -même si c'est loin- la source "secours" à cet inverseur, en respectant les conditions de protection, chute de tension, SLT etc de cette liaison.
Comme pour tout inverseur de source automatique, l'inversion se fait par détection de la présence de tension sur chacune des sources, avec priorité de l'une sur l'autre.
Le traitement peut se faire par des relais, un automate est dont la source d'énergie doit être sécurisée (source centrale, chargeur-batterie, onduleur...). Un exemple avec des relais ICI
Toutefois, et toujours en respectant les règles de protection et autres, l'inverseur peut très bien être situé à distance des trois éléments auxquels il doit être raccordé. Ce n'est ni logique, ni habituel, mais cela peut s'imposer pour diverses raisons tenant à la situation "locale".
Cordialement

Avatar du membre
Enicay
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 21 janv. 2019 18:40

Re: Inverseur de source de sécurité

Message par Enicay » lun. 28 janv. 2019 16:43

Merci Candela. C'est déjà plus clair :)

Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »