Bonjour à tous, je me permet de poster un message car je suis un peu perdu
Nous venons de terminer notre construction et pour éclairer notre devant de garage nous avons acheté un luminaire extérieur avec détecteur intégré.
Notre électricien a prévu une sortie avec 4 fils et un interrupteur dans l entrée du garage, oui mais voila :
voici l arrière du luminaire , 2 fils, marron et bleu et un branchement terre :
Voici le fil extérieur dans une boite de dérivation, 4 fils : noir, marron , gris et terre :
Et enfin la prise murale poussoir démonté qui comprend : un marron et rouge branché ensemble, un noir branché seul, un bleu et gris branché ensemble dans un domino et la terre ensemble également dans un domino.
Etant bricoleur, mais pas électricien, Quels sont vos avis pour brancher ce spot extérieur sans faire de conneries ?
Les 4 fils dans la boite de dérivation sont t'ils tous utile ?
Merci d'avance pour vos réponses ! Amicalement
Nous venons de terminer notre construction et pour éclairer notre devant de garage nous avons acheté un luminaire extérieur avec détecteur intégré.
Notre électricien a prévu une sortie avec 4 fils et un interrupteur dans l entrée du garage, oui mais voila :
voici l arrière du luminaire , 2 fils, marron et bleu et un branchement terre :
Voici le fil extérieur dans une boite de dérivation, 4 fils : noir, marron , gris et terre :
Et enfin la prise murale poussoir démonté qui comprend : un marron et rouge branché ensemble, un noir branché seul, un bleu et gris branché ensemble dans un domino et la terre ensemble également dans un domino.
Etant bricoleur, mais pas électricien, Quels sont vos avis pour brancher ce spot extérieur sans faire de conneries ?
Les 4 fils dans la boite de dérivation sont t'ils tous utile ?
Merci d'avance pour vos réponses ! Amicalement
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: j'ai perdu le fil :)
hello
dans la boite de dérivation on a
Gris=neutre
marron=phase permanente
noir="retour lampes" donc forçage allumage
Seulement sur le luminaire, le retour lampes n'est pas "forçable" directement
il faudrait voir d'un peu moins près, mais il me semble que le bleu et le marron vont sur le détecteur et que de celui-ci partent deux fils vers l'ampoule (un bleu et un autre fil)
c'est sur cet autre fil qu'il faudra raccorder le noir pour forcer l'allumage
@+
dans la boite de dérivation on a
Gris=neutre
marron=phase permanente
noir="retour lampes" donc forçage allumage
Seulement sur le luminaire, le retour lampes n'est pas "forçable" directement
il faudrait voir d'un peu moins près, mais il me semble que le bleu et le marron vont sur le détecteur et que de celui-ci partent deux fils vers l'ampoule (un bleu et un autre fil)
c'est sur cet autre fil qu'il faudra raccorder le noir pour forcer l'allumage
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- pampelonne
- Nouveau
- Messages : 5
- Enregistré le : jeu. 10 janv. 2019 17:21
- Contact :
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: j'ai perdu le fil :)
ok
couper le fil rouge pour mettre le noir avec ce qui devient deux fils rouge
@+
couper le fil rouge pour mettre le noir avec ce qui devient deux fils rouge
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: j'ai perdu le fil :)
question subsidiaire
le bouton posé est-il un interrupteur ou alors un bouton poussoir??? (dont la manette revient en position initiale après appui?????)
@+
le bouton posé est-il un interrupteur ou alors un bouton poussoir??? (dont la manette revient en position initiale après appui?????)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- pampelonne
- Nouveau
- Messages : 5
- Enregistré le : jeu. 10 janv. 2019 17:21
- Contact :
Re: j'ai perdu le fil :)
c est un interrupeur , on appui dessus en bas il s enclenche et en haut il s eteint.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: j'ai perdu le fil :)
OK
donc, cet interrupteur forcera l'allumage tout pendant que on le laissera dans la position forçage.
@+
donc, cet interrupteur forcera l'allumage tout pendant que on le laissera dans la position forçage.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- pampelonne
- Nouveau
- Messages : 5
- Enregistré le : jeu. 10 janv. 2019 17:21
- Contact :
Re: j'ai perdu le fil :)
Ok donc je récapitule pour être sur d'avoir bien tout saisi
je coupe le fil rouge du detecteur pour le relier avec un domino avec le fil noir de la la sortie de boite
je relie le marron de la sortie de boite avec le marron du luminaire
je relie le gris de la sortie de boite avec le bleu du luminaire
merci déja pour tes réponse je commence a y voir plus clair !
je coupe le fil rouge du detecteur pour le relier avec un domino avec le fil noir de la la sortie de boite
je relie le marron de la sortie de boite avec le marron du luminaire
je relie le gris de la sortie de boite avec le bleu du luminaire
merci déja pour tes réponse je commence a y voir plus clair !
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: j'ai perdu le fil :)
oui
donc
le luminaire fonctionnera via le détecteur
il sera en forcé selon la position de l'interrupteur
@+
donc
le luminaire fonctionnera via le détecteur
il sera en forcé selon la position de l'interrupteur
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- pampelonne
- Nouveau
- Messages : 5
- Enregistré le : jeu. 10 janv. 2019 17:21
- Contact :
Re: j'ai perdu le fil :)
super merci pour toutes tes réponses et du temps consacré , je reviens prochainement poster la photo définitive !