Installation d un parafoudre
Re: Installation d un parafoudre
merci pour ton retour; il va me falloir 3 parafoudres....
Sa va me coûter un bras tout ça...!
Bonne soirée
Sa va me coûter un bras tout ça...!
Bonne soirée
Re: Installation d un parafoudre
Salut,
Je souhaiterai installer un parafoudre pour mon réseau telecomunication mais la seul référence Legrand 4112200 n est pas compatible gigabit...?!
Quelqu un aurait il une référence acceptant le gigabit??
D avance merci
Je souhaiterai installer un parafoudre pour mon réseau telecomunication mais la seul référence Legrand 4112200 n est pas compatible gigabit...?!
Quelqu un aurait il une référence acceptant le gigabit??
D avance merci
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Installation d un parafoudre
bonjour
dans le lien que j'ai donné, il y a une référence qui correspond à la demande de protection de ligne ADSL
Le 412200 de legrand est compatible X-DSL
@+
dans le lien que j'ai donné, il y a une référence qui correspond à la demande de protection de ligne ADSL
Le 412200 de legrand est compatible X-DSL
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Installation d un parafoudre
aucune idée, mais ça m'étonnerait.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Installation d un parafoudre
Ok merci
Je vais regarder également Chez ADEE FUSADEE car l avantage est que la cartouche est remplaçable pas comme chez Legrand...
Je vais regarder également Chez ADEE FUSADEE car l avantage est que la cartouche est remplaçable pas comme chez Legrand...
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Installation d un parafoudre
chez ADEE, c'est de la cartouche à diode zener, donc inusable contrairement aux varistances.
Ca ne lâche que si le seuil est dépassé contrairement aux varistances qui s'usent au fur et à mesure des surtensions (inférieures au seuil de claquage) et donc peuvent claquer sans que le seuil soit atteint.
@+
Ca ne lâche que si le seuil est dépassé contrairement aux varistances qui s'usent au fur et à mesure des surtensions (inférieures au seuil de claquage) et donc peuvent claquer sans que le seuil soit atteint.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Installation d un parafoudre
pour la question en MP, sur le choix d'un 5/15 ou autre tout dépend de la localisation de l'installation, donc du niveau de risque de foudre.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Installation d un parafoudre
Je suis dans le 89 donc dans une zone a risque modéré
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Installation d un parafoudre
je n'ai pas consulté la carte du risque
après, ce n'est qu'une question de budget, le "plus" protège aussi bien que le "mini" avec le risque en moins que "claquer"
mais prendre le "plus" pour se préserver des risques de remplacement ultérieur se calcule,
ok, ce n'est pas un chiffre si [:)], mais quand même, il est des priorités qui se réfléchissent.
@+
après, ce n'est qu'une question de budget, le "plus" protège aussi bien que le "mini" avec le risque en moins que "claquer"
mais prendre le "plus" pour se préserver des risques de remplacement ultérieur se calcule,
ok, ce n'est pas un chiffre si [:)], mais quand même, il est des priorités qui se réfléchissent.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...