Bonjour
Je voudrais choisir un cosse à sertir mais sur internet j'ai recontré plusieurs probleme sur les catalogue malgé ils sont conforme à la meme norme
NFC 20-130
1- premier catalogue pour la section 2.5 par exemple il y a M3,M4,M5,M6,M8 comment je pourrai choisir entre ces M ?
2- deuxieme catalogue pour les sections 1.5-2.5 par exemple il y a A06-M3...A06-M8 cette fois il y a la lettre A en plus et elle signifie quoi ?
3-Pour le dernier catalogue il y a la case Borne par exemple pour la section 6mm² il y a les Borne 4,5,6,8 comment je peut choisir entre ces Bornes ?
Cordialement
identifier un cosse à sertir
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: identifier un cosse à sertir
hello
Si je te parle de la taille de ""l'oeil"", ça te donne un indice???
@+
Si je te parle de la taille de ""l'oeil"", ça te donne un indice???
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: identifier un cosse à sertir
bonjour,
il y a plusieurs technologies pour le raccordement en basse tension,
voir Raccordement | ABB
https://new.abb.com/low-voltage/fr/prod ... ccordement
pour les cosses tubulaires, on emploi des bornes à tiges
voir les bornes à tiges pour les cosses tubulaires page 11
Technologie à tige et serre-fil ABB_Gamme SNA Blocs de jonction Entrelec.pdf_page 11
https://library.e.abb.com/public/18d087 ... df#page=11
et les blocs de jonction Technologie à tige
Technologie a tige | ABB
https://new.abb.com/low-voltage/fr/prod ... gie-a-tige
Technologie à tige_Gamme SNA Blocs de jonction Entrelec.pdf_page 138
https://library.e.abb.com/public/18d087 ... f#page=138
exemple avec un bloc de jonction équipé de deux tiges M6
bloc de jonction 1SNA190001R2000 entrelec
Blocs de jonction de puissance Entrelec.pdf_2 tiges M6 capacité 2.5-35²
https://library.e.abb.com/public/18d087 ... f#page=139
voir le tableau de la page 32 catalogue Mécatraction 2016-2017
cosse tubulaire mécatraction-page 32.pdf
http://www.mecatraction.fr/sites/defaul ... df#page=32
section câble code article référence
2,5² 7 417 029 2,5-6 E
4² 7 406 225 4-6 C
6² 7 406 275 6-6 C
10² 7 406 326 10-6 CT
16² 7 406 396 16-6 CT
25² 7 406 466 25-6 ct
35² 7 406 536 35-6 ct
voir le mémo avec les liens https://www.cjoint.com/c/HLFpswKMvp2
cordialement
pericles
il y a plusieurs technologies pour le raccordement en basse tension,
voir Raccordement | ABB
https://new.abb.com/low-voltage/fr/prod ... ccordement
pour les cosses tubulaires, on emploi des bornes à tiges
voir les bornes à tiges pour les cosses tubulaires page 11
Technologie à tige et serre-fil ABB_Gamme SNA Blocs de jonction Entrelec.pdf_page 11
https://library.e.abb.com/public/18d087 ... df#page=11
et les blocs de jonction Technologie à tige
Technologie a tige | ABB
https://new.abb.com/low-voltage/fr/prod ... gie-a-tige
Technologie à tige_Gamme SNA Blocs de jonction Entrelec.pdf_page 138
https://library.e.abb.com/public/18d087 ... f#page=138
exemple avec un bloc de jonction équipé de deux tiges M6
bloc de jonction 1SNA190001R2000 entrelec
Blocs de jonction de puissance Entrelec.pdf_2 tiges M6 capacité 2.5-35²
https://library.e.abb.com/public/18d087 ... f#page=139
voir le tableau de la page 32 catalogue Mécatraction 2016-2017
cosse tubulaire mécatraction-page 32.pdf
http://www.mecatraction.fr/sites/defaul ... df#page=32
section câble code article référence
2,5² 7 417 029 2,5-6 E
4² 7 406 225 4-6 C
6² 7 406 275 6-6 C
10² 7 406 326 10-6 CT
16² 7 406 396 16-6 CT
25² 7 406 466 25-6 ct
35² 7 406 536 35-6 ct
voir le mémo avec les liens https://www.cjoint.com/c/HLFpswKMvp2
cordialement
pericles
Re: identifier un cosse à sertir
Bonjour
Merci beaucoup pericles
Bonne journée
Cordialement
Merci beaucoup pericles
Bonne journée
Cordialement