bonjours monsieurs,s'ils vous plaisent en regime IT:
-doit-on distribuer le NEUTRE
-ou prévoir du matériel( contacteur.sectionneur.disjoncteur) tripolaire ou tetrapolaire.
merci
regime IT
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: regime IT
Bonjour,
La norme NF C 15-100 recommande de ne pas distribuer le neutre dans un schéma IT car il diminue (par le calcul) de manière considérable les longueurs des canalisations protégées et pénalise donc ce mode de distribution.
La norme NF C 15-100 recommande de ne pas distribuer le neutre dans un schéma IT car il diminue (par le calcul) de manière considérable les longueurs des canalisations protégées et pénalise donc ce mode de distribution.
En régime IT, chaque circuit doit posséder en amont, une protection omnipolaire en fonctionnement simultané sur l'ensemble de ses conducteurs actifs.nguesjean a écrit :ou prévoir du matériel( contacteur.sectionneur.disjoncteur) tripolaire ou tetrapolaire.
merci[/quot[]
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités