Devinette... à remplacer !
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Devinette... à remplacer !
hello
je ne voit pas ton image
le mtm a besoin d'une phase du retour lampe, du retour poussoir
@+
je ne voit pas ton image
le mtm a besoin d'une phase du retour lampe, du retour poussoir
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Zebul0n
- De passage

- Messages : 54
- Enregistré le : mar. 23 oct. 2018 18:55
- Localisation : Ile de France
- Contact :
Re: Devinette... à remplacer !
Bizarre, la photo ne s'affiche pas alors que le lien est présent dans le message.
=> J'ai créé un autre lien et corrigé le problème.
Si les BP sont sur une phase, je n'ai pas besoin de tirer d'autres fils ?
(schéma de gauche du post précédent)
Pour vérifier, je retire la lampe et dois détecter une phase à l'une des bornes de chaque inter actuel, c'est ça ?
Merci.
@+
Zebulon.
=> J'ai créé un autre lien et corrigé le problème.
Si les BP sont sur une phase, je n'ai pas besoin de tirer d'autres fils ?
(schéma de gauche du post précédent)
Pour vérifier, je retire la lampe et dois détecter une phase à l'une des bornes de chaque inter actuel, c'est ça ?
Merci.
@+
Zebulon.
- Zebul0n
- De passage

- Messages : 54
- Enregistré le : mar. 23 oct. 2018 18:55
- Localisation : Ile de France
- Contact :
Re: Devinette... à remplacer !
En réfléchissant un peu plus au problème, je vois 2 solutions qui impliquent de tirer 1 fil supplémentaire...
Solution 1:

Déconnecter le fil de départ vers lampe de la borne 1 (quoique pas indispensable?).
Placer le Yokis dans une boîte près d'un BP.
Connecter fils gris et violet du Yokis aux bornes du BP.
Déconnecter de la borne (a) le fil de départ vers lampe et le raccorder au Yokis (fil orange).
Tirer un fil (gris) entre bornes (1) et (a) des 2 BP.
Pas très pratique dans mon cas car les 2 inters actuels, à remplacer par des BP, sont de chaque côté du couloir.
Solution 2:

Placer le Yokis dans une boîte près du BP le plus proche de la lampe.
Connecter fils gris et violet du Yokis aux bornes du BP.
Déconnecter le fil L actuel de la lampe.
Tirer un fil (orange) entre le Yokis et la borne L de la lampe.
Dans mon cas, le fil à tirer sera beaucoup plus court que dans la solution 1.
Je privilégierai donc la solution 2.
C'est bon
ou j'ai rien compris
?
@+
Zebulon.
Solution 1:

Déconnecter le fil de départ vers lampe de la borne 1 (quoique pas indispensable?).
Placer le Yokis dans une boîte près d'un BP.
Connecter fils gris et violet du Yokis aux bornes du BP.
Déconnecter de la borne (a) le fil de départ vers lampe et le raccorder au Yokis (fil orange).
Tirer un fil (gris) entre bornes (1) et (a) des 2 BP.
Pas très pratique dans mon cas car les 2 inters actuels, à remplacer par des BP, sont de chaque côté du couloir.
Solution 2:

Placer le Yokis dans une boîte près du BP le plus proche de la lampe.
Connecter fils gris et violet du Yokis aux bornes du BP.
Déconnecter le fil L actuel de la lampe.
Tirer un fil (orange) entre le Yokis et la borne L de la lampe.
Dans mon cas, le fil à tirer sera beaucoup plus court que dans la solution 1.
Je privilégierai donc la solution 2.
C'est bon
@+
Zebulon.
- pansonic
- Assidu

- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: Devinette... à remplacer !
Bonjour
Plus simple, tu le remplaces par un inter temporisé Legrand 069504 + boitier 069651
Bonne soirée
Plus simple, tu le remplaces par un inter temporisé Legrand 069504 + boitier 069651
Bonne soirée
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Devinette... à remplacer !
hello
la solution 2 est la bonne
@pansonic, ta solution est valable, certes, mais il en faut 2
et comme un seul de ces inters tempo est plus cher qu'un MTM500, le choix est vite fait
@+
la solution 2 est la bonne
@pansonic, ta solution est valable, certes, mais il en faut 2
et comme un seul de ces inters tempo est plus cher qu'un MTM500, le choix est vite fait
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- pansonic
- Assidu

- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: Devinette... à remplacer !
Re,
Non RFco, je maintiens ma solution, car un seul inter à remplacer et ZebulOn nous a dit qu'il était placé dans un endroit humide.
Non RFco, je maintiens ma solution, car un seul inter à remplacer et ZebulOn nous a dit qu'il était placé dans un endroit humide.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Devinette... à remplacer !
helloZebul0n a écrit : ↑mer. 12 déc. 2018 15:48
L'un des 2 inters tient en position "ON" 3 sec. alors que le 2e tient plus d'une minute.
Les inters sont posés dans un passage couvert mais non chauffé et assez humide.
L'inter le plus exposé a apparemment vieilli plus vite (la ventouse n'adhère plus).
Le proprio m'assure que ces inters ont été posés en 1974 (issus d'un vieux stock antérieur peut-être) et me dit qu'il s'agit de modèles dits "coupe à temps".![]()
Ils ont pas mal duré, il est temps de les remplacer mais par quoi ?
...à part 2 inters temporisés Legrand à 85€ pièce ou 2 chinoiseries mécaniques à 5€ style minuteur de cuisine !
@+
Zebulon.
si on en change un on change les deux.
COUPATAN, pas "coupe à temps"...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Zebul0n
- De passage

- Messages : 54
- Enregistré le : mar. 23 oct. 2018 18:55
- Localisation : Ile de France
- Contact :
Re: Devinette... à remplacer !
Hello,
Merci pour vos réponses.
@pansonic, s'il n'y avait pas de contrainte budgétaire, ta solution serait tout à fait acceptable, à moins de remplacer effectivemet un seul inter, sans savoir combien de temps l'autre va tenir (dans ce couloir peu emprunté, l'esthétique et l'uniformité ne sont pas importants
). Mais bon, comme dit RFco, généralement on change les 2...
Pour l'étanchiété, pas de pb. pour les Yokis apparemment (d'après le fabricant...).
Par contre, l'interrupteur temporisé que tu préconises n'est pas indiqué comme "compatible LED", ce qui est gênant... (on ne trouve presque plus de lampes halogènes).
J'ai enquêté un peu côté Yokis...
Si j'ai bien compris, pour le MTM500, il y a aussi un pb. avec les lampes à LED, il faut ajouter une "YOKIS Charge résistive 3W - CHR3W" à 4.5€ aux bornes de la lampe.
Pas de soucis avec le Yokis MTM2000E mais il requiert le neutre (que je n'ai pas sous la main) et de ce fait consomme un peu de courant en permanence (<1W). Outre un petit gaspillage d'énergie, l'installation étant assez ancienne, je ne préfère pas qu'un courant même minime circule en permanence.
Sinon, j'ai déniché à 11€ (+3€ enjoliveur) un "Interrupteur va et vient à intuition avec extinction automatique par cellule de détection de mouvement IR CELIANE LEGRAND 067012", compatible LED.
Par contre, hélas, pas compatible avec une boîte Plexo étanche apparemment.
Je pourrais éventuellement le poser du côté du couloir le moins exposé (derrière porte côté sud, le couloir étant ouvert en permanence côté jardin, au nord), en va et vient avec un interrupteur étanche côté nord.
Je me demande s'il serait possible d'adapter le LEGRAND 067012 sur une petite boîte de dérivation étanche ?
Voilà, j'en ai fini avec l'état de mes réflexions, un peu long, désolé.
Qu'en pensez-vous ?
@+
Zebulon.
Merci pour vos réponses.
@pansonic, s'il n'y avait pas de contrainte budgétaire, ta solution serait tout à fait acceptable, à moins de remplacer effectivemet un seul inter, sans savoir combien de temps l'autre va tenir (dans ce couloir peu emprunté, l'esthétique et l'uniformité ne sont pas importants
Pour l'étanchiété, pas de pb. pour les Yokis apparemment (d'après le fabricant...).
Par contre, l'interrupteur temporisé que tu préconises n'est pas indiqué comme "compatible LED", ce qui est gênant... (on ne trouve presque plus de lampes halogènes).
J'ai enquêté un peu côté Yokis...
Si j'ai bien compris, pour le MTM500, il y a aussi un pb. avec les lampes à LED, il faut ajouter une "YOKIS Charge résistive 3W - CHR3W" à 4.5€ aux bornes de la lampe.
Pas de soucis avec le Yokis MTM2000E mais il requiert le neutre (que je n'ai pas sous la main) et de ce fait consomme un peu de courant en permanence (<1W). Outre un petit gaspillage d'énergie, l'installation étant assez ancienne, je ne préfère pas qu'un courant même minime circule en permanence.
Sinon, j'ai déniché à 11€ (+3€ enjoliveur) un "Interrupteur va et vient à intuition avec extinction automatique par cellule de détection de mouvement IR CELIANE LEGRAND 067012", compatible LED.
Par contre, hélas, pas compatible avec une boîte Plexo étanche apparemment.
Je pourrais éventuellement le poser du côté du couloir le moins exposé (derrière porte côté sud, le couloir étant ouvert en permanence côté jardin, au nord), en va et vient avec un interrupteur étanche côté nord.
Je me demande s'il serait possible d'adapter le LEGRAND 067012 sur une petite boîte de dérivation étanche ?
Voilà, j'en ai fini avec l'état de mes réflexions, un peu long, désolé.
Qu'en pensez-vous ?
@+
Zebulon.
Modifié en dernier par Zebul0n le dim. 16 déc. 2018 23:46, modifié 1 fois.
- Zebul0n
- De passage

- Messages : 54
- Enregistré le : mar. 23 oct. 2018 18:55
- Localisation : Ile de France
- Contact :
Re: Devinette... à remplacer !
Ah, j'oubliais, en vérifiant que les 2 vieux interrupteurs "COUPATAN" sont bien montés sur une phase, j'ai obtenu une mesure inattendue aux bornes des interrupteurs, après avoir retiré l'unique ampoule commandée: 140V ?!?
(Au tournevis testeur car pas de terre proche, une borne de l'inter. s'allume fortement et l'autre faiblement.)
Est-ce normal ?
Je ne vois pas trop à quoi correspond cette tension ?
Les inters semblent bien être sur une phase mais pour en être sûr il faudrait que je teste la tension entre chaque borne des inters et la terre d'un ralonge de tondeuse reliée à une lointaine prise connectée à la terre...
Pour l'une des bornes de chaque inter, je dois trouver 230V, c'est ça ?
Une petit schéma pour illustrer le propos:

@+
Zebulon.
(Au tournevis testeur car pas de terre proche, une borne de l'inter. s'allume fortement et l'autre faiblement.)
Est-ce normal ?
Je ne vois pas trop à quoi correspond cette tension ?
Les inters semblent bien être sur une phase mais pour en être sûr il faudrait que je teste la tension entre chaque borne des inters et la terre d'un ralonge de tondeuse reliée à une lointaine prise connectée à la terre...
Pour l'une des bornes de chaque inter, je dois trouver 230V, c'est ça ?
Une petit schéma pour illustrer le propos:

@+
Zebulon.
Qui est en ligne