Bonjour à tous,

Je viens d'emménager dans un appartement construit dans les années 70, et lorsque j'ouvre le compteur, je m’aperçois qu'il n'y a pas de prise de terre !

Du coup, je me pose quelques questions :
1 - C'est normal ? (peut-être que dans les années 70 c'était pas obligatoire d'avoir une prise terre)
2 - Si il faut installer une prise de terre, c'est à faire pour l'ensemble des appartements de l'immeuble ? (je suis au 3ème)

Merci d'avance pour votre aide ! :)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3406
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Ancien appartement sans terre

Message par Carminas »

Bonsoir

Année 70 c'est possible effectivement.

La création d'une terre se fait en partie commune et sera nécessairement collective.
Demandez au syndic de faire inscrire ce point à l'ordre du jour de la prochaine AG.
Ensuite chaque appartement vient se raccorder à cette terre commune

Vous inspirer de ce courrier :
Image

En attendant la réalisation de cette terre, mettez en places les mesures compensatoires suivantes :
- Réalisation d’une liaison équipotentielle locale dans la cuisine (identique à celle de la sdb)
- Protection de l’ensemble de l’installation des différentiels 30mA (mais en principe ça vous devez de toute façon le faire si vous faites une mise en sécurité)
- Mettre en garde l'usage contre les dangers dus à la non-continuité de terre (par exemple en apposant une étiquette autocollante sur le tableau électrique)
Carminas
Avatar du membre
Draew
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 15 déc. 2018 15:41
Contact :

Re: Ancien appartement sans terre

Message par Draew »

Wow !
Merci rapidité et la précision de la réponse !
Répondre

Retourner vers « Demande de schémas en rapport avec le bâtiment »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités