Hello,

Un proche me soumet un diagnostic électrique d'un appartement d'une résidence de 1973, en vue d'une acquisition.

L'extrait suivant me laisse perplexe:

Image

Le contrôleur n'a pas été capable de déterminer si l'appartement est relié à la conduite de terre collective ?!? :shock:

Il avait oublié son voltmètre (pour vérif. ddp Ph/T=230V) ou son testeur de prise ? :-D
Il a pourtant testé au moins un socle de prise 2P+T puisqu'il a constaté qu'il n'était pas relié à la terre.

Je cite:
B3.3.6 a2
Au moins un socle de prise de courant
comporte une broche de terre non reliée à
la terre.
Remarques : Présence de socles de prise
avec terre non reliés à la terre ; Faire
intervenir un électricien pour relier à la
terre les socles (1er étage - Séjour, 1er
étage - Cuisine (?!?))
"au moins un" ne veut pas dire "tous" !?!
Une prise non reliée à la terre dans la cuisine, c'est hors norme de 1973, il me semble (pièce humide et carrelée).

C'est franchement léger, le diagnostic ne répond pas à une question simple
"le tableau de l'appartement est-il relié au conducteur de mise à la terre collectif ?"
ce qui correspondrait au test:
"au moins une prise 2P+T est-elle reliée à la terre ?"
Dans un immeuble de 1973, ce devrait être le cas (de mémoire, conduite de terre obligatoire pour tout immeuble d'habitation construit après 10/1969), non ?

Heu... un diagnostic électrique, c'est toujours aussi flou ?
C'est franchement agaçant ! [horsdemoi.gif]

Mais bon, c'est sûrement moi qui ne sais pas décoder le rapport... :-?

Pouvez-vous SVP m'éclairer sur le sujet ?

Merci.

@+

Zebulon
Modifié en dernier par Zebul0n le jeu. 13 déc. 2018 01:03, modifié 3 fois.
:?: :arrow: :idea: :-D
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Avis diagnostic électrique

Message par Carminas »

Bonjour

Je comprend qu'il s'agit d'une prise 2P+T, mais qu'en l'ouvrant il n'y a pas de conducteur de terre de raccordé
Carminas
Avatar du membre
Zebul0n
De passage
De passage
Messages : 54
Enregistré le : mar. 23 oct. 2018 18:55
Localisation : Ile de France
Contact :

Re: Avis diagnostic électrique

Message par Zebul0n »

Hello,

Je reviens sur ce T2 d'un immeuble de 1973.

Vu les normes de l'époque, est-on sûr de trouver une prise avec terre dans la salle de bain pour un lave-linge ?
...ou le constructeur pouvait-il décider que le lave-linge serait dans la cuisine (arrivée d'eau et évacuation présentes) et donc se passer d'amener un fil de terre dans la salle de bain ?
Avez-vous déjà rencontré un tel cas de figure ?

Merci d'apporter vos témoignages éclairés. :-)

@+

Zebulon.
:?: :arrow: :idea: :-D
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Avis diagnostic électrique

Message par RFco »

hello


jamais vu de prise sans terre dans une salle de bains.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
vincebzh56
Assidu
Assidu
Messages : 140
Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
Contact :

Re: Avis diagnostic électrique

Message par vincebzh56 »

Bonjour
Je pense que la norme de l époque imposait déjà les pc avec terre dans la cuisine et salle de bain...ma maison étant de 1977 elle en était équipée avant reno complète.
Concernant le diagnostic, peut être a t il réalisé une mesure de prise de terre en boucle dans une prise de courant sans pour autant avoir trouvé l origine de la prise de terre?Et il a ensuite pris cette prise de courant en référence pour ses continuités? S il n y a pas de prise de terre collective, peut être le proposer en réunion de copro ?
De toute facon s'il n'y a pas eut de mise en sécurité depuis 1973 en premier lieu faire installer un 30mA et faireinterconnecter les conducteurs vert jaune au tableau avec les canalisations de fluide c est un minimum...
Cdt
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: Avis diagnostic électrique

Message par Baboune73 »

Attention également, j'ai souvent rencontré des installations de cette époque ou le conducteur principal de terre était de couleur Noir. !!
Avatar du membre
vincebzh56
Assidu
Assidu
Messages : 140
Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
Contact :

Re: Avis diagnostic électrique

Message par vincebzh56 »

Baboune73 a écrit : jeu. 7 févr. 2019 12:23 Attention également, j'ai souvent rencontré des installations de cette époque ou le conducteur principal de terre était de couleur Noir. !!
Punaise , vaut mieux avoir un VAT alors !! :-o