je travaille sur les réglages des relais de protections pour un transformateur HTB/HTA, et pour régler les protections homopolaires, je dois calculer le courant capacitif d'un câble reliant mon transformateur vers les cellules MT.
les donnes que j'ai, sont la section et la longueur du câble.
comment je peux calculer le courant capacitif de ce câble? et est-ce que ces donnes sont suffisantes pour le calcul?
Merci d'avance
je travaille sur les réglages des relais de protections pour un transformateur HTB/HTA, et pour régler les protections homopolaires, je dois calculer le courant capacitif d'un câble reliant mon transformateur vers les cellules MT.
les donnes que j'ai, sont la section et la longueur du câble.
comment je peux calculer le courant capacitif de ce câble? et est-ce que ces donnes sont suffisantes pour le calcul?
Merci d'avance
Re: Calcul courant capacitif
bonsoir,
Normalement par câble il doit exister un courant capacitif qui dépend du câble , de la section.
Normalement par câble il doit exister un courant capacitif qui dépend du câble , de la section.
Re: Calcul courant capacitif
Bonjour intertarik
Un truc travaille ma curiosité :
Qu'allez vous faire de la connaissance de ce courant capacitif et qu'allez vous régler ???
Merci
Un truc travaille ma curiosité :
Qu'allez vous faire de la connaissance de ce courant capacitif et qu'allez vous régler ???
Merci
Re: Calcul courant capacitif
bonsoir
La valeur du courant capacitif est estimé par calcul dans le cas d'un défaut phase/terre :
Défaut phase/terre :Dans ce cas le courant résiduel au niveau du TC mesure 3Ico
Aucun défaut phase/terre : le courant résiduel au niveau du TC mesure la valeur zéro car nous avons un réseau équilibré donc la somme est égal à zéro
Cordialement
La valeur du courant capacitif est estimé par calcul dans le cas d'un défaut phase/terre :
Défaut phase/terre :Dans ce cas le courant résiduel au niveau du TC mesure 3Ico
Aucun défaut phase/terre : le courant résiduel au niveau du TC mesure la valeur zéro car nous avons un réseau équilibré donc la somme est égal à zéro
Cordialement
Re: Calcul courant capacitif
bonsoir
oui je connais cela , mai ça ne répond pas à ma question.
sur un défaut
-Le courant capacitif de la liaison du trasfo aux cellules est généralement dérisoire par rapport à celui de tout le réseau
-le TC sur le neutre va voir capacitif réseau + capacitif liaison transfo + le défaut terre
et alors ....à quoi sert de savoir le capacitif spécifique à la liaison transfo à moins quelle ait une longueur démente ????
oui je connais cela , mai ça ne répond pas à ma question.
sur un défaut
-Le courant capacitif de la liaison du trasfo aux cellules est généralement dérisoire par rapport à celui de tout le réseau
-le TC sur le neutre va voir capacitif réseau + capacitif liaison transfo + le défaut terre
et alors ....à quoi sert de savoir le capacitif spécifique à la liaison transfo à moins quelle ait une longueur démente ????
Re: Calcul courant capacitif
bonsoir,
Oui tu as raison ce qui est important c'est de connaître la longueur des câbles souterrains réseau HN 33 S 23
Il dépend de la caractéristique du câble et de la technologie employée (AL ou Cuivre)
Sous 20 kV/3Ico =
240 mm² : 2.83 A/Km
150 mm² : 2.49 A/Km
95 mm² : 2.15 A/Km
cordialement
Oui tu as raison ce qui est important c'est de connaître la longueur des câbles souterrains réseau HN 33 S 23
Il dépend de la caractéristique du câble et de la technologie employée (AL ou Cuivre)
Sous 20 kV/3Ico =
240 mm² : 2.83 A/Km
150 mm² : 2.49 A/Km
95 mm² : 2.15 A/Km
cordialement
Re: Calcul courant capacitif
mais à quoi ça va servir ? , c'est généralement dérisoire en face du réseau, et en admettant, sur quel relais vat il agir ???
J'en arrive à supposer que ce n'est pas chez notre distributeur national , ou pas en France
J'en arrive à supposer que ce n'est pas chez notre distributeur national , ou pas en France
Modifié en dernier par poiluu le sam. 8 déc. 2018 01:02, modifié 1 fois.
Re: Calcul courant capacitif
oui donc inutile de prendre en compte la longueur de câble entre le poste HTA/BT et les cellules HTA?
Merci
Merci
Re: Calcul courant capacitif
je corrige mon message car j'ai mal lu le votre
je ne vois pas l'utilité de prendre en compte la longueur entre le transfo HTB/HTA et les cellules (pour le courant capacitif)
à mois que nous soyons dans un cas très exceptionnel
je ne vois pas l'utilité de prendre en compte la longueur entre le transfo HTB/HTA et les cellules (pour le courant capacitif)
à mois que nous soyons dans un cas très exceptionnel