Temps conventionnel d'un fusible BT

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
offgrid
De passage
De passage
Messages : 46
Enregistré le : dim. 2 déc. 2018 12:24
Contact :

Temps conventionnel d'un fusible BT

Message par offgrid »

Bonsoir,

Qu'appele t-on le temps conventionnel au sujet d'un fusible BT:
In courant assigné du fusible

Il y a le courant de non fusion : Inf = 1.3 *In

Il y a le courant de fusion : If = 1.6 *In

Mais pourquoi introduire le temps conventionnel, cela s'applique à un courant supérieure à 1.3*In mais inférieur à 1.6*In?

Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Temps conventionnel d'un fusible BT

Message par Candela »

Bonjour,
C'est tout simplement la définition d'un "temps standard" de fusion au bout duquel la fusion doit être certaine.
Ce temps est donc associé à If: voir ce document
Cordialement
Avatar du membre
offgrid
De passage
De passage
Messages : 46
Enregistré le : dim. 2 déc. 2018 12:24
Contact :

Re: Temps conventionnel d'un fusible BT

Message par offgrid »

bonjour ,

Une petite précision sur Inf :

le document SCHNEIDER dit que Inf est le courant que peut supporter l'élément fusible pendant le temps conventionnel sans fondre .

1-Si je reprends l'exemple de SCHNEIDER le fusible de 32 A va donc supporter un courant Inf de 40 A, pendant 1 heure et au delà de ce temps conventionnel il va fondre?

2-Que se passe t-il pour le fusible 32 A avec un courant I supérieur à 32 A mais inférieur à Inf (= 40 A) par exemple 39 A sur le long terme?
Le fusible va t-il fondre à un moment?

Merci

document SCHNEIDER :
"Le courant conventionnel de non fusion Inf est la valeur du courant que peut supporter l'élément fusible pendant un temps spécifié sans fondre.
Exemple : un fusible de 32 A traversé par un courant de 1,25 In (soit 40 A) ne doit pas fondre avant 1 heure.Le courant conventionnel de fusion If est la valeur du courant qui provoque la fusion avant l'expiration du temps spécifié
."
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités