Disjoncteur 20 ou 16

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
Nicobrico
De passage
De passage
Messages : 79
Enregistré le : mer. 31 oct. 2018 18:56
Contact :

Disjoncteur 20 ou 16

Message par Nicobrico »

Bonjour
J'aurais voulu savoir s'il était accepté par le consuel des disjoncteurs 20 ampères en potection de chauffage électrique 1500 Watts câblés en 1.5?
Dans ma salle de bain j'ai mis une unique prise en 2,5 protégée par un 20 Ampères. Est ce que je peux y ajouter d'autre prises ou cette prise doit elle être dédiée uniquement pour la salle de bain
Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Disjoncteur 20 ou 16

Message par RFco »

bonjour


20A donc 2,5mm²

si 1,5mm² alors 16A maxi.



Rien ne demande à ce que la prise SDB soit sur un circuit dédié



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Nicobrico
De passage
De passage
Messages : 79
Enregistré le : mer. 31 oct. 2018 18:56
Contact :

Re: Disjoncteur 20 ou 16

Message par Nicobrico »

Bonsoir
Il me semblait avoir lu que la prise de la salle de bain devait avoir un circuit dédié ok. Merci alors
Vous êtes spécialisé Hager pouvez vous me conseiller un gestionnaire d'énergie et un coffret de communication avec box intégrée
Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Disjoncteur 20 ou 16

Message par RFco »

bonsoir


pour la sdb, il n'y a que le circuit chauffage qui doit etre dédié

Avoir une préférence pour une marque n'oblige pas à la préconiser dans tous les cas.

Pour un gestionnaire d'énergie je dirais delta dore (comme mini 80% de mes collègues)


pour la partie communication, rien à conseiller de particulier.

Et comme je ne possède pas d'action, ben....



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Nicobrico
De passage
De passage
Messages : 79
Enregistré le : mer. 31 oct. 2018 18:56
Contact :

Re: Disjoncteur 20 ou 16

Message par Nicobrico »

Bonjour merci pour les infos.
Concernant les prises communication, j'avais passé à l’époque où j’avais commencé ma rénovation (2006), dans chaque pièce, un câble d'antenne classique et un câble téléphone également classique. Avec l' évolution prévue pour la téléphonie,je suis un peu perdu quant aux fils à passer. je suis prêt à ôter les cabales installés, et les remplacer mais par quel type de cable. je voudrais mettre ma box dans le coffret de communication. Pouvez-vous m'aider?
Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Disjoncteur 20 ou 16

Message par Carminas »

Bonjour

Si vous diffusez la TV par le coaxial, donc uniquement besoin du réseau sur les RJ45, passez du câble catégorie 6 ou 6a
Carminas
Avatar du membre
Nicobrico
De passage
De passage
Messages : 79
Enregistré le : mer. 31 oct. 2018 18:56
Contact :

Re: Disjoncteur 20 ou 16

Message par Nicobrico »

Bonjour
Non non pour la télévision je passerais par la box comme je le fait actuellement à mon appartement mais en direct. C'est quel câble dans ces conditions? Et combien de Rj 45 pour mettre admettons dans une chambre, la télévision par internet, le branchement d'un pc fixe et le téléphone en vous précisant que je compterais mettre la box dans le coffret de communication. Je vous remercie
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Disjoncteur 20 ou 16

Message par Carminas »

Si vous diffusez la TV par la box, c'est du réseau.

C'est si vous voulez diffuser la TNT issu d'une antenne ou d'une parabole via vos RJ45 qu'il ne faut pas le même câble.
Carminas
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Disjoncteur 20 ou 16

Message par Carminas »

Je vous conseille de mettre 2 RJ45 dans le séjour et 1 RJ 45 par chambre, sauf si vous pensez avoir des usages plus poussés en équipements reliés au réseau.
Pour le besoin que vous décrivez : TV+ PC fixe + téléphone il est en faut 3 (éventuellement 2 si vous mettez un petit switch local)
Carminas
Avatar du membre
Nicobrico
De passage
De passage
Messages : 79
Enregistré le : mer. 31 oct. 2018 18:56
Contact :

Re: Disjoncteur 20 ou 16

Message par Nicobrico »

Bonsoir dans ces conditions je vais installer au moins deux RJ 45 par pièces. Par contre quel type de câble ?
Je vais essayer de me le lancer dans la fabriquation d'un coffert de communication maison. Auriez-vous quelques conseils en ce sens ?
merci
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 10 invités