Nombre de disjoncteurs derrière IDD de type A

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Fd06
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 7 nov. 2018 22:09
Contact :

Nombre de disjoncteurs derrière IDD de type A

Message par Fd06 »

Bonsoir,
J’ai besoin d’aide avant passage consuel.
Amperage de l’AGCP = 60A
Pour l’interrupteur différentiel de type A j’ai mis un 63A par contre j’ai le 32A plaque + le 20A du lave linge + 20A four + 3 circuit prises 20A + 1 éclairage 10A , protégés par l’inter différentiel.

Mon interrogation est la suivante, je précise avant que je ne suis pas assujetti à l’amendement 5 permis antérieur, ma question:
Le nombre de disjoncteurs sur l’IDD de type A est normalement limité à 4 suivant la norme par contre du fait que le mien soit un 63A est de capacité supérieur à l’amperage de l’AGCP me permet il de dépasser le nombre max de 4.
Merci d’avance pour votre aide
Fabien
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Nombre de disjoncteurs derrière IDD de type A

Message par RFco »

bonsoir


oui, aucun soucis, nombre illimité dans ce cas précis


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Fd06
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 7 nov. 2018 22:09
Contact :

Re: Nombre de disjoncteurs derrière IDD de type A

Message par Fd06 »

Bonsoir et merci pour votre aide
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités