Bonsoir,
L'ancienne prise Neptune RJ45 080645 est prévue pour du cable categorie 5e ,
mais est'il possible de l'utiliser avec du cable categorie 6e ?
Merci pour vos réponses
prise neptune Legrand RJ 45
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7003
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: prise neptune Legrand RJ 45
hello
elle va brider l'install au 5e
@+
elle va brider l'install au 5e
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: prise neptune Legrand RJ 45
Bonjour RFco,
Merci pour ta réponse,donc en utilisant le cable categorie 6e je reste en categorie 5e !
Bonne Journée
Merci pour ta réponse,donc en utilisant le cable categorie 6e je reste en categorie 5e !
Bonne Journée
Re: prise neptune Legrand RJ 45
bonjour,
pour être certifié en 6E , il faut que tout le lien le soit: câble, prise et cordon de brassage
cdlt
pour être certifié en 6E , il faut que tout le lien le soit: câble, prise et cordon de brassage
cdlt
Re: prise neptune Legrand RJ 45
Bonjour Didier62 ,
Merci à vous et à RFco pour ces complèments d'informations.
Merci à vous et à RFco pour ces complèments d'informations.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7003
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: prise neptune Legrand RJ 45
le troupeau le plus rapide ne peut pas aller plus vite que le plus lent de ceux qui le compose.
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...