Tableau pour une rénovation complète

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
Nicobrico
De passage
De passage
Messages : 72
Enregistré le : mer. 31 oct. 2018 18:56
Contact :

Re: Tableau pour une rénovation complète

Message par Nicobrico »

Bonsoir une réponse en temps réel. C'est super çà.
Je me suis encore gouré.
L'inter Diff de E sera en 63
quant aux prises cuisine ce sera 2 prises normales + 04 prises plan de travail, cablé en 2,5. On peut le protéger en 16 A même cablé en 2,5?
Pour les petites questions sur mon derniers post, vous avez sans doute une réponse :-D
Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3414
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau pour une rénovation complète

Message par Carminas »

Oui pas de problème pour 16A

Pas de problème pour le fil pilote en violet
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7035
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tableau pour une rénovation complète

Message par RFco »

hello


Sérieux, Carminas.


Depuis que l'on se connait.


Tu est venu à la même chose que ce que je faisait déjà, tout passer en 63A.
Tu est venu à la même chose que ce que je faisait déjà, ne poser que des type A.


Le surcoût est certes tangible, mais pas si important voire négligeable vu les possibilités offertes.

Et pourtant, tu n'insiste plus pour pousser les demandeurs à suivre ces préceptes.



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3414
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau pour une rénovation complète

Message par Carminas »

Hello

Je pousse assez souvent dans cette direction, encore de nos jours ;-)

Mais ici, à part sur le type A, qui n'est pas trop chargé et conforme à la norme, il a mis des 63A partout.
Ce n'est pas si mal.
Carminas
Avatar du membre
Nicobrico
De passage
De passage
Messages : 72
Enregistré le : mer. 31 oct. 2018 18:56
Contact :

Re: Tableau pour une rénovation complète

Message par Nicobrico »

Bonjour messiers
Merci à tous les deux pour ces précieux conseils. Je vous souhaite un bon weekend mais restez sur vos gardes une autre batterie de questions arrive. ☺
Avatar du membre
Nicobrico
De passage
De passage
Messages : 72
Enregistré le : mer. 31 oct. 2018 18:56
Contact :

Re: Tableau pour une rénovation complète

Message par Nicobrico »

Bonsoir je ne parviens pas à joindre un fichier PDF de mon Etel que je compte réaliser. Pouvez-vous m'aider ? J'ai regarder dans la faq mais cà ne m'éclaire pas plus. Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3414
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau pour une rénovation complète

Message par Carminas »

Passez pas un site hébergeur d'images ou de documents
Carminas
Avatar du membre
Nicobrico
De passage
De passage
Messages : 72
Enregistré le : mer. 31 oct. 2018 18:56
Contact :

Re: Tableau pour une rénovation complète

Message par Nicobrico »

C'est un fichier pdf. Pour copier les lignes de tableau l'autre jour j'en ai pas eu besoin. Quel site est le plus simple?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3414
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau pour une rénovation complète

Message par Carminas »

Personnellement j'utilise casimages.com, mais il y en a d'autres
Carminas
Avatar du membre
Nicobrico
De passage
De passage
Messages : 72
Enregistré le : mer. 31 oct. 2018 18:56
Contact :

Re: Tableau pour une rénovation complète

Message par Nicobrico »

Bonjour
Voilà le tableau

https://www.fichier-pdf.fr/2018/11/11/p ... 111014200/

Je pense que ça devrait marcher

Sur la mon coffret de communication et dessous un tableau une rangée voir deux avec une vide au cas où et sur la droite le panneau de contrôle mon tableau 4 rangées. Je relierais les deux tableaux par un câble 16 ou 10 que me conseillez vous.
J hesite à mettre le second tableau en dessous de l'autre à droite. Sur la partie gauche je ne mettrais pas de goulotte mais un cadre en bois maison pour supporter tout ça. Les câbles vont nécessairement se croiser en bas donc j'essaierais de tout mettre sous une goulotte plate pour rattraper le tableau de gauche. J'aurais quand même une préférence pour mettre le deuxième tableau à droite en vous précisant que l etel sera totalement fermée par une porte bois.
Je vous remercie
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités