Bonjour
Faut t'il connecter les LEP en bas ou en haut de tuyaux en général
Dans mon cas je suis au denier étage
Donc plutô t en bas ? (en haut ça attérit sur les tuyaux communs )dans le couloir)
Comment ça se passe si un courant életrique vien d'en bas et que le LEP est connecté en haut du tuyaux si nous touchons le tuyaux donc avant la conection LEP ?
J'ai 15 tuyaux accessibles à gratouiller connecter (2 fois 3 chauffage, 3 passage froid, 3 chauds, 3 fontes et aussi 2 bon gros fers à béton accessible en surface )
De plus je peux conncecter le LEP a tous ces tuyaux dans le faux plafond de mon couloir sur 3 tuyaux communs avec accés trape
ON peu le faire ? ça respecte la norme ?
Merci
LEP connection en bas ou en haut ? coursive couloir immeuble possible ?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7279
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: LEP connection en bas ou en haut ? coursive couloir immeuble possible ?
bonjour
du moment que cela reste accessible, c'est bon.
en bas, en haut, cela ne change rien
@+
du moment que cela reste accessible, c'est bon.
en bas, en haut, cela ne change rien
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: LEP connection en bas ou en haut ? coursive couloir immeuble possible ?
Merci
Est-ce vrai que les lep concernent que l'immeuble ?
Car je suis dans un immeuble
Accessible oui mais puis je me connectr sur les tuyau des partie commune pour avoir moins de connection a faire et déja des tuyaux sans peinture ?
Est-ce vrai que les lep concernent que l'immeuble ?
Car je suis dans un immeuble
Accessible oui mais puis je me connectr sur les tuyau des partie commune pour avoir moins de connection a faire et déja des tuyaux sans peinture ?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7279
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: LEP connection en bas ou en haut ? coursive couloir immeuble possible ?
le site de l'AFNOR permet de consulter la C15-100
Dans chaque bâtiment, le conducteur principal de protection, la borne principale de terre et
les éléments conducteurs suivants doivent être connectés à la liaison équipotentielle
principale :
- canalisations métalliques, par exemple eau, gaz, canalisations de chauffage central et de
conditionnement d'air ;
- éléments métalliques de la construction et armatures du béton armé ;
- gaines ou tresses métalliques des câbles de communication.
Lorsque de tels éléments conducteurs proviennent de l'extérieur du bâtiment, ils doivent
être reliés à la liaison équipotentielle principale aussi près que possible de leur point
d'entrée dans le bâtiment.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: LEP connection en bas ou en haut ? coursive couloir immeuble possible ?
Merci bien
Je ne savais pas qu'on avait accés gratuit a cette norme sur leur site
Comme je suis au dernier étage, risque de foudre
Je pense que je vais tout connecter y compris les gros tuyaux dans le couloir meme si c sencé etre en 16mm pour de la foudre et que le conducteur principal me limitera à 6mm
Point d'entrée ?
Les tuyaux rentrent de 2 cotés en bas et en haut
Donc pas clair
Je ne savais pas qu'on avait accés gratuit a cette norme sur leur site
Comme je suis au dernier étage, risque de foudre
Je pense que je vais tout connecter y compris les gros tuyaux dans le couloir meme si c sencé etre en 16mm pour de la foudre et que le conducteur principal me limitera à 6mm
Point d'entrée ?
Les tuyaux rentrent de 2 cotés en bas et en haut
Donc pas clair
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités