Tableau pour une rénovation complète
Re: Tableau pour une rénovation complète
Bonsoir
En fait mon tableau est totalement à refaire s'il ne faut pas dépasser 08 disjoncteurs par ligne. On en enlève déjà 02 par Interdif et il ne reste plus grand chose. Je vais peut être dire une anerie mais çà sert à quoi de mettre un tableau en 18 modules si c'est pour en laisser 10 libres?
Merci les gars
En fait mon tableau est totalement à refaire s'il ne faut pas dépasser 08 disjoncteurs par ligne. On en enlève déjà 02 par Interdif et il ne reste plus grand chose. Je vais peut être dire une anerie mais çà sert à quoi de mettre un tableau en 18 modules si c'est pour en laisser 10 libres?
Merci les gars
Re: Tableau pour une rénovation complète
8 modules pour les disjoncteurs, 2 modules pour le différentiels, à cela il faut ajouter : télérupteurs, contacteurs, gestionnaire d'énergie, horloge... on dépasse vite les 13 sur certaines rangées.
Et puis rien n'interdit de mettre 2 différentiels par rangée.
A noter que cette contrainte des 8 n'existe qu'en locaux d'habitation.
Donc le 18 module peut être pertinent par exemple pour un commerce
Et puis rien n'interdit de mettre 2 différentiels par rangée.
A noter que cette contrainte des 8 n'existe qu'en locaux d'habitation.
Donc le 18 module peut être pertinent par exemple pour un commerce
Carminas
Re: Tableau pour une rénovation complète
Donc dans mon cas où j'ai 52 modules en tout à minima il me faut quasi 7 rangées à répartir?
Merci
Merci
Re: Tableau pour une rénovation complète
Vous n'avez qu'une trentaine de disjoncteurs.
Cela doit tenir sous 4 différentiels, 5 au pire.
S'il vous manque de la place, vous virez les 2 prises qui ont peu d'intérêt à être là.
Cela doit tenir sous 4 différentiels, 5 au pire.
S'il vous manque de la place, vous virez les 2 prises qui ont peu d'intérêt à être là.
Carminas
Re: Tableau pour une rénovation complète
Ah mais attendez moi je compte 52 modules en tout mais il ne faut prendre en compte que les disjoncteur en réalité. ?
Merci de me répondre si rapidement et avec patience
Merci de me répondre si rapidement et avec patience
Re: Tableau pour une rénovation complète
Ah mais attendez moi je compte 52 modules en tout mais il ne faut prendre en compte que les disjoncteur en réalité. ?
Merci de me répondre si rapidement et avec patience
Merci de me répondre si rapidement et avec patience
Re: Tableau pour une rénovation complète
C'est 8 disjoncteurs maxi derrière un interrupteur différentiel.
Mais vous pouvez compléter la rangée avec tout autre type de matériel
Après il y a la réserve de 20% qui se calcule sur tous les modules utilisés.
Si vous avez 52 modules, il vous faut une réserve de 20% x 52 = 10,4 soit 11 modules.
Mais vous pouvez compléter la rangée avec tout autre type de matériel
Après il y a la réserve de 20% qui se calcule sur tous les modules utilisés.
Si vous avez 52 modules, il vous faut une réserve de 20% x 52 = 10,4 soit 11 modules.
Carminas
Re: Tableau pour une rénovation complète
Ah mais ça change tout ça.
Quand c'est expliquė comme ça c'est fluide.
Si je peux tout mettre sur 4 rangées ça m'arrangerait bien.
En tout cas. Je vous remercie infiniment de ces précisions et Rfco également qui m à également bien éclairé sur un autre post.
Bonne soirée Si je peux me permettre de vous soumettre un nouveau tableau


Quand c'est expliquė comme ça c'est fluide.
Si je peux tout mettre sur 4 rangées ça m'arrangerait bien.
En tout cas. Je vous remercie infiniment de ces précisions et Rfco également qui m à également bien éclairé sur un autre post.
Bonne soirée Si je peux me permettre de vous soumettre un nouveau tableau
Re: Tableau pour une rénovation complète
Bonsoir messieurs
Voila mes tableaux corrigés. Je compte donc mettre deux tableaux 04 et 02 rangées.
Voyez-vous une anomalie ?
Pourriez-vous m'indiquer si lors du passage du consuel, il y aura un refus le parafoudre et le gestionnaire d'énergie n'est pas installé mais prévu dans la docu à remettre lors du contrôle. Autre question, j'ai passé le fil pilote en violet mais j'ai vu que c'était un noir. Celà pose t'il un problème?
Merci.
A1 Inter. diff. 2P 40A 30mA - type A
A2 Disj 32 A Plaques Électrique
A3 Disj 20 A Lave linge
A4 Disj 10 A Éclairage Garage+ Extérieur
A5 Disj 2A VMC
A6 Parafoudre
B1 Inter. diff. 2P 63A 30mA - type AC
B2 Disj 20 A Four
B3 Disj 20 A Lave vaisselle
B4 Disj 20 A 2 X 4 Prises (Plan trav. - cuisine)
B5 Disj 20 A 8 Prises Salon
B6 Disj 20 A 7 Prises Mezzanine
B7 Disj 10 A Éclairage Salle à manger
B8 Télérupteur (Protégé par B7)
C1 Inter, diff, 2P 63 A 30 mA – type AC
C2 Disj 16 A Chauffage Chambre 1 X 1500 Watts
C3 Disj 16 A Chauffage Chambre 2 1 X 1500 Watts
C4 Disj 16 A Chauffage Chambre 3 1 X 1500 Watts
C5 Disj 16 A Chauffage Mezzanine 2 X 1500 Watts
C6 Disj 16 A Chauffage Cuisine 1 X 1500 Watts
C7 Disj 16 A Chauffage Salle de bain 1 X 1500 Watts avec soufflerie basse
C8 Disj 2 A Protection Gesti. d’énergie
C9 Gestionnaire d’énergie
D1 Inter. diff. 2P 63 A 30mA – type AC
D2 Disj 20 A Sèche linge
D3 Disj 20 A Congél.
D4 Disj 16 A 4 PDC Chambre 3 + 01 Couloir
D5 Disj 20 A 8 Prises Salle à manger
D6 Disj 10 A Eclairage cuisine + Mezzanine
D7 Disj 16 A 01 volet élec
D8 Disj 02 A Protection Chauffe eau
D9 Disj 20 A Alimentation chauffe eau
D10 Contacteur jour nuit
E1 Inter. diff. 2P 40 A 30mA – type AC
E2 Disj 10 A Éclairage 3 Chambres SDB + WC
E3 Disj 20 A 8 Prises Chambres 1et 2
E4 Disj 16 A Portail élec avec Interphone
E5 Disj 20 A 06 prises de courant dans garage + 02 dans la cuisine
E6 Disj 16 A Protection PDC GTL
E7 Prise GTL
E8 Prise GTL
Voila mes tableaux corrigés. Je compte donc mettre deux tableaux 04 et 02 rangées.
Voyez-vous une anomalie ?
Pourriez-vous m'indiquer si lors du passage du consuel, il y aura un refus le parafoudre et le gestionnaire d'énergie n'est pas installé mais prévu dans la docu à remettre lors du contrôle. Autre question, j'ai passé le fil pilote en violet mais j'ai vu que c'était un noir. Celà pose t'il un problème?
Merci.
A1 Inter. diff. 2P 40A 30mA - type A
A2 Disj 32 A Plaques Électrique
A3 Disj 20 A Lave linge
A4 Disj 10 A Éclairage Garage+ Extérieur
A5 Disj 2A VMC
A6 Parafoudre
B1 Inter. diff. 2P 63A 30mA - type AC
B2 Disj 20 A Four
B3 Disj 20 A Lave vaisselle
B4 Disj 20 A 2 X 4 Prises (Plan trav. - cuisine)
B5 Disj 20 A 8 Prises Salon
B6 Disj 20 A 7 Prises Mezzanine
B7 Disj 10 A Éclairage Salle à manger
B8 Télérupteur (Protégé par B7)
C1 Inter, diff, 2P 63 A 30 mA – type AC
C2 Disj 16 A Chauffage Chambre 1 X 1500 Watts
C3 Disj 16 A Chauffage Chambre 2 1 X 1500 Watts
C4 Disj 16 A Chauffage Chambre 3 1 X 1500 Watts
C5 Disj 16 A Chauffage Mezzanine 2 X 1500 Watts
C6 Disj 16 A Chauffage Cuisine 1 X 1500 Watts
C7 Disj 16 A Chauffage Salle de bain 1 X 1500 Watts avec soufflerie basse
C8 Disj 2 A Protection Gesti. d’énergie
C9 Gestionnaire d’énergie
D1 Inter. diff. 2P 63 A 30mA – type AC
D2 Disj 20 A Sèche linge
D3 Disj 20 A Congél.
D4 Disj 16 A 4 PDC Chambre 3 + 01 Couloir
D5 Disj 20 A 8 Prises Salle à manger
D6 Disj 10 A Eclairage cuisine + Mezzanine
D7 Disj 16 A 01 volet élec
D8 Disj 02 A Protection Chauffe eau
D9 Disj 20 A Alimentation chauffe eau
D10 Contacteur jour nuit
E1 Inter. diff. 2P 40 A 30mA – type AC
E2 Disj 10 A Éclairage 3 Chambres SDB + WC
E3 Disj 20 A 8 Prises Chambres 1et 2
E4 Disj 16 A Portail élec avec Interphone
E5 Disj 20 A 06 prises de courant dans garage + 02 dans la cuisine
E6 Disj 16 A Protection PDC GTL
E7 Prise GTL
E8 Prise GTL
Re: Tableau pour une rénovation complète
Bonsoir
Dernier ID un peu trop chargé (41A > 40A)
Passez les circuits prises en 16A et cela suffira
8 prises sur le circuit cuisine (maxi à 6)
Dernier ID un peu trop chargé (41A > 40A)
Passez les circuits prises en 16A et cela suffira