Bonjour

S'il y a un disjoncteur 16A maxi au départ, il n'y a pas de risque
Carminas
Avatar du membre
silwa
De passage
De passage
Messages : 82
Enregistré le : lun. 20 nov. 2017 09:54
Contact :

Re: Remplacement tableau

Message par silwa »

Bonjour,
Merci pour le retour. Je ne le sentais pas, alors je n'ai pas branché ce radiateur pour le moment.
Comment expliqué cette tension sur le fil de T alors qu'il n'est pas relié au niveau du tableau ?
Y a-t-il un risque quelconque ?
Merci encore pour votre aide
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire ! [thinking]
Avatar du membre
silwa
De passage
De passage
Messages : 82
Enregistré le : lun. 20 nov. 2017 09:54
Contact :

Re: Remplacement tableau

Message par silwa »

Bonjour,

J'avance doucement mais sûrement sur mon installation.
Je fait malheureusement des découvertes imprévues.
Compte tenu de l'optimisation du tableau, je ne vois pas comment regrouper certains circuits car plus de place disponibles.
J'avais prévu de regrouper 12 PC en 2,5² derrière un disj. 20A dans mon sous sol (la plupart des PC étant pour une utilisation occasionnelle).
Je comptais mettre 7 PC (en tirant de nouveaux fils) et je devais les regrouper avec une salle attenante qui a 7 PC (je prévoyais d'en supprimer 2).
Seulement, le départ des fils sont en 2,5² puis passent en 1,5².
Il m'est impossible de tout remplacer aussi j'aimera savoir si ce type d'installation est possible :

Disj. tableau 20A-----3 X 2,5²-----7 X PC (repiquées l'une sur l'autre ou en dérivation)-----3 X 2,5²-----Tableautin avec disj.-----3 X 1,5-----PC salle
Si oui (ce qui serait génial), quel disj. utilisé, un 16A ou un 10A ?

Dans cette salle, il n'y aurait pas d'appareil à grosse conso. (juste TV et équivalent).

Merci d'avance.
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire ! [thinking]
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3411
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Remplacement tableau

Message par Carminas »

Bonsoir

Pourquoi ne vous contentez vous pas de mettre un disjoncteur 16A à la place du 20A au départ et c'est tout.
Vous etes dans le cadre d'une mise en sécurité, ce genre d'action est suffisant pour sécuriser un circuit en 1,5².
Carminas
Avatar du membre
silwa
De passage
De passage
Messages : 82
Enregistré le : lun. 20 nov. 2017 09:54
Contact :

Re: Remplacement tableau

Message par silwa »

Bonjour Carminas,

Je croyais qu'on ne devais pas mettre plus de 8 PC en 1,5² derrière un 16A.
J'ai regardé où je pouvais passer des fils car c'est vrai que ça ne paraissait pas terrible comme ça.
Est ce que si je fais comme ça, c'est correct ?
Image
Si oui, quel ampérage doivent avoir les disj. 10 ou 16A ?

Merci pour votre aide
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire ! [thinking]
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3411
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Remplacement tableau

Message par Carminas »

Sur une installation neuve oui.

Mais là vous faites une mise en sécurité.
On se fiche du nombre de prises par circuit.

Mais ce que vous voulez faire reste correct
16A ou 10A peu importe.
16A est plus d'usage courant.
Carminas
Avatar du membre
silwa
De passage
De passage
Messages : 82
Enregistré le : lun. 20 nov. 2017 09:54
Contact :

Re: Remplacement tableau

Message par silwa »

Merci,
Je fais essayer de faire ça le plus propre possible.
Il me reste des disjoncteurs donc autant les utiliser 2 de 16A).

Donc pour de la mise en sécurité (même si mon tableau est 100% tout neuf), ce n'est pas grave si je dépasse 8 points sur 1 disjoncteur pour les circuits d'éclairage ?
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire ! [thinking]
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3411
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Remplacement tableau

Message par Carminas »

Oui ce n'est pas essentiel.

La limite du nombre de point d'éclairage par circuit, c'est une problématique de confort, pas de sécurité.
Le principe c'est qu'en cas de coupure du circuit, on ait un nombre raisonnable d'éclairage HS.

Mais dans un cas comme le votre, le circuit est déjà en place, avec plus de 8 points d'éclairage.
Ce n'est pas réaliste d'essayer de le diviser en deux.
Si jamais il saute, vous aurez pas mal de lumières HS, cela peut être inconfortable, mais pas dangereux. Et heureusement cela n'arrive pas souvent.
Ce qui est important d'un point de vue sécurité, c'est qu'il y ait au départ un disjoncteur de calibre adapté à la plus petite section de fils en aval et que le circuit soit protégé par un différentiel 30mA.
Carminas
Avatar du membre
silwa
De passage
De passage
Messages : 82
Enregistré le : lun. 20 nov. 2017 09:54
Contact :

Re: Remplacement tableau

Message par silwa »

Merci,

C'est de la rénovation donc ça va grandement me simplifier la tâche.

Slts
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire ! [thinking]
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3411
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Remplacement tableau

Message par Carminas »

Par contre, s'il y a des parties de l'installation que vous refaites à neuf, il faut respecter la norme en vigueur pour ces nouveautés.