Délesteur sur tableau divisionnaire

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Krypton
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : jeu. 1 nov. 2018 13:07
Contact :

Délesteur sur tableau divisionnaire

Message par Krypton »

Bonjour,
Le 1er étage est équipé d'un tableau divisionnaire alimenté en 2.5 carré avec protection au départ du tableau principal par disjoncteur 20A; cette alimentation ne peut plus être modifiée.
Je souhaite ajouter des radiateurs à cet étage sans devoir descendre régulièrement réarmer le disjoncteur.
J'ai pensé à installer sur le tableau divisionnaire un délesteur 1 voie à contacts secs (Schneider A9C15907 par ex) qui couperait le chauffage en cas de surcharge, mais n'ai RIEN trouvé sur les forums à ce sujet, les délesteurs étant TOUJOURS placés en sortie du disjoncteur EDF, avant le disjoncteur différentiel.
Est-ce réalisable, et sous quelles conditions?
D'avance merci.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Délesteur sur tableau divisionnaire

Message par Carminas »

Bonjour

C’est faisable si vous avez un delesteur réglable sur 20A
Carminas
Avatar du membre
Krypton
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : jeu. 1 nov. 2018 13:07
Contact :

Re: Délesteur sur tableau divisionnaire

Message par Krypton »

Bonjour

Merci Carminas pour votre réponse rapide et claire.

J'ai lu ici et là que les radiateurs modernes n'apprécient pas beaucoup les coupures de courant d'alimentation.
Est-ce un problème?
D'avance merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7308
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Délesteur sur tableau divisionnaire

Message par RFco »

Hello
Krypton a écrit : mar. 6 nov. 2018 17:55 Bonjour

Merci Carminas pour votre réponse rapide et claire.

J'ai lu ici et là que les radiateurs modernes n'apprécient pas beaucoup les coupures de courant d'alimentation.
Est-ce un problème?
D'avance merci
avec un délesteur fil pilote pas de soucis


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Krypton
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : jeu. 1 nov. 2018 13:07
Contact :

Re: Délesteur sur tableau divisionnaire

Message par Krypton »

Bonjour,
Merci, mais le problème est qu'il n'y a pas de fils pilote et qu'il est impossible d'en tirer, d'où la solution du délestage par coupure de l'alimentation.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Michel28 et 8 invités