Comment alimenter une cuisine avec seulement 2 disjoncteurs et rester safe ?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Arnwald
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 29 oct. 2018 23:05
Contact :

Comment alimenter une cuisine avec seulement 2 disjoncteurs et rester safe ?

Message par Arnwald »

Salut à tous !

Je m'apprête à monter une cuisine flambant neuve Ikea et la découverte de l'installation derrière l'ancienne m'amène à des réflexions quant à l'aménagement de l'existant, mais surtout à comment faire quelque chose de respectueux des tolérances admises en rénovation (je sais que l'on ne pourra pas, et je ne souhaite pas faire l'équivalent du neuf, trop gros travaux et budget)...

L'ancienne cuisine n'était alimentée que par deux disjoncteurs (un 32 en 6² et un 20 en 2,5²).
Je souhaite installer un frigo, un four, un micro-onde, un lave-linge, un lave-vaisselle, une plaque, une hotte, une machine à café, un éclairage led et accessoirement un robot ou grille pain. Bref du TRES classique.

J'ai pensé mettre le four et le MO sur le 32 et le reste sur le 20.

Un rapide calcul des puissances sur cette page me donne les résultats suivants :
https://www.energuide.be/fr/questions-r ... nt-ils/71/

Four + MO : (2500 + 6500) / 230 = 39A (vous m’indiquerez si mon calcul n'est pas logique :))
Le reste : (350 + 1200 + 1000 + 150 + 1500 + 3000) / 230 = 24,8 (je n'ai pas compter les led, robot et grille pain)

J'ai pris les consos les plus élevées et je pars du principe que tout fonctionne ne même temps, ce qui est très peu probable. Suis-je selon vous trop limite !?

Si oui, comment pourrais-je faire ? Je vous ai fait un schéma de mon installation et de ce que j'envisage comme aménagement. Ainsi vous pourrez me dire si c'est Ok (et je serai fier d'avoir trouvé seul) ou si j'ai faux et me conseiller (et je serai humble et attentif ;))

Je précise que mon ancien appart doit partir à la location, qu'une plaque à gaz est possible (ça coutera moins cher à mon locataire, mais j'hésite justement parce que c'est pour de la loc), qu'il est impossible de tirer une autre ligne au disjoncteur, mais qu'un second tableau peut être envisageable si VRAIMENT c'est rendu nécessaire par des impératifs de sécurité, que mon 6² semble plus gros que le 6² que j'ai acheté à Brico-Dépot (serait-ce du 10² !?), je crois aussi qu'entre mes deux grosses PC type 32A il semble que le câble est en 4² (il est plus gros que du 2,5 mais je n'en ai jamais vu).

Je vous ai fait des photos de l'installation également :) Je pense avoir bien préparé mon sujet, mais s'il y a des questions n'hésitez surtout pas :) !

Merci d'avance pour vos lumières et votre aide !


Mon tableau, les deux disjoncteurs en question sont en haut à gauche (ils sont off). Tant que j'y suis dois-je rajouter un différentiel ? J'ai vu dans la norme qu'il devais y en avoir un par rangée ?
Image

On se rend pas bien compte que le 6² parait plus gros que celui acheté :(
Image

Pareil on voit pas bien qu'un des câbles est plus gros :(
Image

J'espère ne pas m'être trompé en schématisant l'installation existante !
Image

Je pensais encastrer une boite étanche puisque c'est derrière l'évier, est-ce nécessaire ? Alors j'ai bon ou pas ? ;)
Image

A très bientôt, j'ai hâte de poser ma cuisine, je préfère les Lego à ça :)

++

Arnwald
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Comment alimenter une cuisine avec seulement 2 disjoncteurs et rester safe ?

Message par Didier62 »

bonjour,
le tableau électrique est à modifier, la section d'alimentation me parait légère
si vous pouvez mettre une plaque gaz pour la cuisson ,ce n'est pas plus mal (idem pour le four)
quel abonnement électrique avez-vous ? vous êtes en Belgique ?

cdlt
Avatar du membre
Arnwald
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 29 oct. 2018 23:05
Contact :

Re: Comment alimenter une cuisine avec seulement 2 disjoncteurs et rester safe ?

Message par Arnwald »

Bonjour Didier !

Pour le tableau il faut donc que je rajoute un différentiel sur la ligne du bas ?
De quelle section parlez vous quand vous dîtes la trouver faible ? La 32A est en 6 voir plus, le reste en 2,5 voir plus. Il me semble que c'est ce que prévoit la norme ? Désolé je n'ai pas du saisir le sens de votre remarque :)
Contrat EDF classique (je peux vérifier la dénomination exacte ce soir si c'est important, mais mon locataire pensez ce qu'il veut ensuite) et vous l'aurez deviné je suis en France :)
Bien à vous
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Comment alimenter une cuisine avec seulement 2 disjoncteurs et rester safe ?

Message par Didier62 »

re,
je parle de la section d'alimentation du coffret électrique (les 2 fils qui sortent du DB)
on voit pas très bien sur la photo , quelle est la section (6 mm²?)
dans l'idéal, il faudrait remettre un inter diff et répartir les appareils de puissance

-quel est le calibre maxi du disjoncteur général ?

sinon ,il faut des départs spécialisés (16 ou 20A) pour le Lave vaisselle, Sèche Linge, Lave Linge etc...
la plaque de cuisson en 32A (6mm²)

si vous êtes limité par la puissance électrique ,il faudrait passer sur du gaz pour la plaque de cuisson

cdlt
Avatar du membre
Arnwald
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 29 oct. 2018 23:05
Contact :

Re: Comment alimenter une cuisine avec seulement 2 disjoncteurs et rester safe ?

Message par Arnwald »

Pour la section des câbles "d'arrivée" je mesure ça demain. Je ne peux vous donner que le diamètre de la gaine. Comment faites vous pour déterminer la section exactement ?

Le calibre du DB est j'imagine noté dessus ? Je vous dis ça demain aussi.

J'ai acheté un autre différentiel tout à l'heure. Un A 63A puisque j'avais déjà le AC, quelle est la différence avec un 40A d'ailleurs ? Aurais-je pu rester en 40A pour le nouveau ou dois-je passer l'ancien en 63A aussi ? Lequel je monte en haut et en bas ? Quelles lignes doivent impérativement être reliées à tel ID ?

J'avais effectivement lu que la norme en neuf demandait une ligne spécialisée pour certains équipements LL/LV notamment. Mais qu'a-t-on le droit de faire en rénovation au minimum ? Je ne peux pas tirer de nouvelles lignes :(

Bonne soirée !
Avatar du membre
Arnwald
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 29 oct. 2018 23:05
Contact :

Re: Comment alimenter une cuisine avec seulement 2 disjoncteurs et rester safe ?

Message par Arnwald »

Hello

Alors mon DB présente une petite fenêtre avec inscrit 30A.
Ir 15-45 A est inscrit sur cet appareil, mais aussi IDr 500ma et enfin 250v.

Concernant la section des câbles j'ai relevé les diamètres des gaines suivants :
Cagnes d'Arrivées DB 4,7mm
Départ 32A 4,7mm
Départ 20A 3,1mm
4 carré ? 3,5mm

Voilà voilà
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 7 invités