Bonjour
Donc si je résume pour alimenter le n°3 vous avez DB ---> fils --> disjoncteur B --> fils --> tableau 2 --> fils --> tableau 3
Il faut connaitre les caractéristiques de toute la chaine :
- calibre du DB
- section des fil d'arrivée
- calibre du disjoncteur B
- section des fils entre 1 et 2
- section des fils entre 2 et 3
Donc si je résume pour alimenter le n°3 vous avez DB ---> fils --> disjoncteur B --> fils --> tableau 2 --> fils --> tableau 3
Il faut connaitre les caractéristiques de toute la chaine :
- calibre du DB
- section des fil d'arrivée
- calibre du disjoncteur B
- section des fils entre 1 et 2
- section des fils entre 2 et 3
Carminas
- Jyssharley
- De passage
- Messages : 19
- Enregistré le : jeu. 11 oct. 2018 17:50
- Contact :
Re: Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé
Bonjour, tous mes composants viennent de chez 123.... et la personne m'a dit de prendre du 16mm² pour connecter le tableau au bas du disjoncteur EDF vu que le nouveau en mono fait 60A pour 12Kw. je pensais pouvoir garder les câbles en 6mm² des 3 autres tableaux en ne gardant que le neutre, la terre et la phase marron pour une question de simplicité dans la reconnaissance des fils à garder.Carminas a écrit : ↑sam. 20 oct. 2018 09:04 Bonjour
Donc si je résume pour alimenter le n°3 vous avez DB ---> fils --> disjoncteur B --> fils --> tableau 2 --> fils --> tableau 3
Il faut connaitre les caractéristiques de toute la chaine :
- calibre du DB
- section des fil d'arrivée
- calibre du disjoncteur B
- section des fils entre 1 et 2
- section des fils entre 2 et 3
- calibre du DB : question bête, vous entendez quoi par DB
- section des fil d'arrivée : 6mm²
- calibre du disjoncteur B : 32A
- section des fils entre 1 et 2 : 6mm²
- section des fils entre 2 et 3 : 6mm²
Actuellement, le bas du disjoncteur EDF et comme ça pour alimenter le tableau N°1
Re: Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé
Bonsoir
DB = Disjoncteur de Branchement, soit le disjoncteur EDF en photo.
Si c'est pour un abonnement mono 12kVA, la sortie devra être effectivement en 16².
Ensuite si le disjoncteur B est un 32A il vous limite le courant et vous permet de conserver du 6² en aval.
Mais si en passant en mono, il vous faut une puissance plus élevée que 7kW sur les autres tableaux, il faudra changer les sections de liaison.
DB = Disjoncteur de Branchement, soit le disjoncteur EDF en photo.
Si c'est pour un abonnement mono 12kVA, la sortie devra être effectivement en 16².
Ensuite si le disjoncteur B est un 32A il vous limite le courant et vous permet de conserver du 6² en aval.
Mais si en passant en mono, il vous faut une puissance plus élevée que 7kW sur les autres tableaux, il faudra changer les sections de liaison.
Carminas
- Jyssharley
- De passage
- Messages : 19
- Enregistré le : jeu. 11 oct. 2018 17:50
- Contact :
Re: Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé
Bonsoir, Carminas et merci pour votre réponse, le DB est de 12KVA en triphasé.
Si je veux pas me casser la tête à calculer la puissance de tous les appareils qui se trouvent sur les tableaux 2,3 et 4, je change les fils de 6mm² par des fils de 16mm².
J'espère simplement pouvoir sortir les fils dans les gaines ou ils se trouvent sans trop de difficulté. Sinon, je vais devoir prévoir une autre chemin pour alimenter le Tableau N°2, le <n°3 ne posera pas de problème vu qu'il se trouve juste derrière le N°2 et le 4 aucun problème vu que la gaine est accessible dans les combles.
Si je veux pas me casser la tête à calculer la puissance de tous les appareils qui se trouvent sur les tableaux 2,3 et 4, je change les fils de 6mm² par des fils de 16mm².
J'espère simplement pouvoir sortir les fils dans les gaines ou ils se trouvent sans trop de difficulté. Sinon, je vais devoir prévoir une autre chemin pour alimenter le Tableau N°2, le <n°3 ne posera pas de problème vu qu'il se trouve juste derrière le N°2 et le 4 aucun problème vu que la gaine est accessible dans les combles.
Re: Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé
L'actuel oui est un 12kVA triphasé et dans ce cas les fils en place suffisent en sortie
Mais si vous voulez passer en 12kVA mono, il faudra du 2x16² en sortie.
Mais si vous voulez passer en 12kVA mono, il faudra du 2x16² en sortie.
Carminas
- Jyssharley
- De passage
- Messages : 19
- Enregistré le : jeu. 11 oct. 2018 17:50
- Contact :
Re: Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé
Bonjour Carminas, c'est bien ce que je pensais, je vais devoir faire une 3éme commande pour des fils en 16².
En ce qui concerne le tableau N°3 et son actuel disjoncteur tétra
Puis-je le changer par celui-ci (Legrand) une fois passé en mono avec des fils en 16²
C'est juste en cas d'urgence ou pour tout simplement couper l'électricité dans cette partie de la maison sans avoir à descendre tous les disjoncteurs
En ce qui concerne le tableau N°3 et son actuel disjoncteur tétra
Puis-je le changer par celui-ci (Legrand) une fois passé en mono avec des fils en 16²
C'est juste en cas d'urgence ou pour tout simplement couper l'électricité dans cette partie de la maison sans avoir à descendre tous les disjoncteurs
Re: Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé
Bonsoir
Oui c'est très bien même si j'ai une préférence pour la modèles avec une manette rouge, plus visible pour une coupure d'urgence
Oui c'est très bien même si j'ai une préférence pour la modèles avec une manette rouge, plus visible pour une coupure d'urgence
Carminas
Re: Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé
Sinon, une petite astuce, si vous voulez conserver votre alimentation tri d'un tableau divisionnaire toute en passant en mono
Carminas
- Jyssharley
- De passage
- Messages : 19
- Enregistré le : jeu. 11 oct. 2018 17:50
- Contact :
Re: Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé
Bonjour et merci Carminas pour cette astuce.
Si j'ai bien compris, sur le disjoncteur tétra en 32 A,
1/2 et 5/6 sont pour le neutre, chacun alimentant un ID en mono.
3/4 et 5/8 sont pour les phases.
Dans ce cas quel est le diamètres des fils qui partent du DD au disjoncteur tétra.
Puis-je garder mes fils en 6² ou dois-je quand même les changer pour du 16² pour alimenter le tableau N°2.
Re: Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé
Le principe justement c'est de garder le 6²
Au lieu d'avoir une seule alimentation en 16² on a 2 en 6² qui alimentent chacune une rangée.
Les dispositifs tetra au départ et à l'arrivée sont là pour assurer la coupure en une seule action.
Et le disjoncteur 32A au départ protège le 6² contre les surcharges.
Bien entendu si on peut repasser un 2x16² c'est nettement mieux, mais en rénovation, ce n'est pas toujours facile
Au lieu d'avoir une seule alimentation en 16² on a 2 en 6² qui alimentent chacune une rangée.
Les dispositifs tetra au départ et à l'arrivée sont là pour assurer la coupure en une seule action.
Et le disjoncteur 32A au départ protège le 6² contre les surcharges.
Bien entendu si on peut repasser un 2x16² c'est nettement mieux, mais en rénovation, ce n'est pas toujours facile