Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3414
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé

Message par Carminas »

Bonjour

Donc si je résume pour alimenter le n°3 vous avez DB ---> fils --> disjoncteur B --> fils --> tableau 2 --> fils --> tableau 3

Il faut connaitre les caractéristiques de toute la chaine :
- calibre du DB
- section des fil d'arrivée
- calibre du disjoncteur B
- section des fils entre 1 et 2
- section des fils entre 2 et 3
Carminas
Avatar du membre
Jyssharley
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : jeu. 11 oct. 2018 17:50
Contact :

Re: Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé

Message par Jyssharley »

Carminas a écrit : sam. 20 oct. 2018 09:04 Bonjour

Donc si je résume pour alimenter le n°3 vous avez DB ---> fils --> disjoncteur B --> fils --> tableau 2 --> fils --> tableau 3

Il faut connaitre les caractéristiques de toute la chaine :
- calibre du DB
- section des fil d'arrivée
- calibre du disjoncteur B
- section des fils entre 1 et 2
- section des fils entre 2 et 3
Bonjour, tous mes composants viennent de chez 123.... et la personne m'a dit de prendre du 16mm² pour connecter le tableau au bas du disjoncteur EDF vu que le nouveau en mono fait 60A pour 12Kw. je pensais pouvoir garder les câbles en 6mm² des 3 autres tableaux en ne gardant que le neutre, la terre et la phase marron pour une question de simplicité dans la reconnaissance des fils à garder.

- calibre du DB : question bête, vous entendez quoi par DB :oops:
- section des fil d'arrivée : 6mm²
- calibre du disjoncteur B : 32A
- section des fils entre 1 et 2 : 6mm²
- section des fils entre 2 et 3 : 6mm²

Actuellement, le bas du disjoncteur EDF et comme ça pour alimenter le tableau N°1
Image
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3414
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé

Message par Carminas »

Bonsoir

DB = Disjoncteur de Branchement, soit le disjoncteur EDF en photo.

Si c'est pour un abonnement mono 12kVA, la sortie devra être effectivement en 16².

Ensuite si le disjoncteur B est un 32A il vous limite le courant et vous permet de conserver du 6² en aval.

Mais si en passant en mono, il vous faut une puissance plus élevée que 7kW sur les autres tableaux, il faudra changer les sections de liaison.
Carminas
Avatar du membre
Jyssharley
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : jeu. 11 oct. 2018 17:50
Contact :

Re: Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé

Message par Jyssharley »

Bonsoir, Carminas et merci pour votre réponse, le DB est de 12KVA en triphasé.

Si je veux pas me casser la tête à calculer la puissance de tous les appareils qui se trouvent sur les tableaux 2,3 et 4, je change les fils de 6mm² par des fils de 16mm².
J'espère simplement pouvoir sortir les fils dans les gaines ou ils se trouvent sans trop de difficulté. Sinon, je vais devoir prévoir une autre chemin pour alimenter le Tableau N°2, le <n°3 ne posera pas de problème vu qu'il se trouve juste derrière le N°2 et le 4 aucun problème vu que la gaine est accessible dans les combles.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3414
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé

Message par Carminas »

L'actuel oui est un 12kVA triphasé et dans ce cas les fils en place suffisent en sortie

Mais si vous voulez passer en 12kVA mono, il faudra du 2x16² en sortie.
Carminas
Avatar du membre
Jyssharley
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : jeu. 11 oct. 2018 17:50
Contact :

Re: Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé

Message par Jyssharley »

Bonjour Carminas, c'est bien ce que je pensais, je vais devoir faire une 3éme commande pour des fils en 16².

En ce qui concerne le tableau N°3 et son actuel disjoncteur tétra
Image
Puis-je le changer par celui-ci (Legrand) une fois passé en mono avec des fils en 16²
Image
C'est juste en cas d'urgence ou pour tout simplement couper l'électricité dans cette partie de la maison sans avoir à descendre tous les disjoncteurs
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3414
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé

Message par Carminas »

Bonsoir

Oui c'est très bien même si j'ai une préférence pour la modèles avec une manette rouge, plus visible pour une coupure d'urgence

Image

Image
Carminas
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3414
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé

Message par Carminas »

Sinon, une petite astuce, si vous voulez conserver votre alimentation tri d'un tableau divisionnaire toute en passant en mono

Image
Carminas
Avatar du membre
Jyssharley
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : jeu. 11 oct. 2018 17:50
Contact :

Re: Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé

Message par Jyssharley »

Carminas a écrit : mar. 23 oct. 2018 20:12 Sinon, une petite astuce, si vous voulez conserver votre alimentation tri d'un tableau divisionnaire toute en passant en mono

Image
Bonjour et merci Carminas pour cette astuce.
Si j'ai bien compris, sur le disjoncteur tétra en 32 A,
1/2 et 5/6 sont pour le neutre, chacun alimentant un ID en mono.
3/4 et 5/8 sont pour les phases.

Dans ce cas quel est le diamètres des fils qui partent du DD au disjoncteur tétra.
Puis-je garder mes fils en 6² ou dois-je quand même les changer pour du 16² pour alimenter le tableau N°2.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3414
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé

Message par Carminas »

Le principe justement c'est de garder le 6²
Au lieu d'avoir une seule alimentation en 16² on a 2 en 6² qui alimentent chacune une rangée.
Les dispositifs tetra au départ et à l'arrivée sont là pour assurer la coupure en une seule action.
Et le disjoncteur 32A au départ protège le 6² contre les surcharges.

Bien entendu si on peut repasser un 2x16² c'est nettement mieux, mais en rénovation, ce n'est pas toujours facile
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités