Tableau électrique aux normes
Tableau électrique aux normes
Bonjour
J'ai ma maison qui date de 1988 , je vais la mettre en location , depuis 2018 mon tableau électrique n'est plus aux normes.
Pouvez vous me conseiller ?
Je pourrai mettre une photo , mais je ne sais pas comment.
Merci
J'ai ma maison qui date de 1988 , je vais la mettre en location , depuis 2018 mon tableau électrique n'est plus aux normes.
Pouvez vous me conseiller ?
Je pourrai mettre une photo , mais je ne sais pas comment.
Merci
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Tableau électrique aux normes
bonjour
pour la photo, faire héberger l'image par un site spécialisé (il y en a pléthore) et donner le lien vers cette image
@+
pour la photo, faire héberger l'image par un site spécialisé (il y en a pléthore) et donner le lien vers cette image
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Tableau électrique aux normes
Bonjour
Je ne sais pas comment faire l'url.
Merci.
Je ne sais pas comment faire l'url.
Merci.
Modifié en dernier par pliage le dim. 14 oct. 2018 08:06, modifié 1 fois.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Tableau électrique aux normes
le site d'hébergement donne le lien, il suffit de le recopier
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Tableau électrique aux normes
Bonjour
Attention au vocabulaire
Depuis début 2018, il vous est demandé un diagnostic électrique pour louer une maison.
Ce diagnostic ne vérifie pas que le logement ou le tableau est conforme à la dernière norme en vigueur car la norme n'est pas rétroactive (et heureusement car sinon il faudra faire évoluer l'installation électriques de tous les logements à chaque fois qu'une évolution de la norme sort)
En revanche il vérifie les points essentiels de sécurité.
Donc, avec un logement de 1988, il est probable que vous ayez à faire une mise en sécurité de l'installation électrique (tous les logements conformes à la norme de 2002, respectent le diagnostic électrique, avant ce n'est certain, surtout que la version majeure d'avant date de 1991 et que vous ne la respectez donc pas non plus)
A noter que ce diagnostic, n'est qu'informatif pour le locataire et que vous n'avez pas d'obligation de rectifier. Néanmoins cela fait perdre de la valeur locative à votre bien.
Attention au vocabulaire
Depuis début 2018, il vous est demandé un diagnostic électrique pour louer une maison.
Ce diagnostic ne vérifie pas que le logement ou le tableau est conforme à la dernière norme en vigueur car la norme n'est pas rétroactive (et heureusement car sinon il faudra faire évoluer l'installation électriques de tous les logements à chaque fois qu'une évolution de la norme sort)
En revanche il vérifie les points essentiels de sécurité.
Donc, avec un logement de 1988, il est probable que vous ayez à faire une mise en sécurité de l'installation électrique (tous les logements conformes à la norme de 2002, respectent le diagnostic électrique, avant ce n'est certain, surtout que la version majeure d'avant date de 1991 et que vous ne la respectez donc pas non plus)
A noter que ce diagnostic, n'est qu'informatif pour le locataire et que vous n'avez pas d'obligation de rectifier. Néanmoins cela fait perdre de la valeur locative à votre bien.
Carminas
Re: Tableau électrique aux normes
Pour rappel, une mise en sécurité d'une installation électrique comporte 6 exigences minimales décrites dans la FD C 16-600 :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (Cet appareil permet de couper facilement l'alimentation de l'installation électrique. Le plus souvent il s'agit du disjoncteur de branchement EDF).
2- Présence, à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (Un dispositif différentiel détecte les fuites de courant qui s’écoulent vers la terre et coupe automatiquement le courant. En général il s’agit d’un 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs (Les disjoncteurs et les fusibles protègent les conducteurs électriques de l’installation des échauffements anormaux du fait de surcharges ou de court-circuit).
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (Dans ces locaux, la présence d’eau aggrave fortement le risque d’électrocution. Ceci impose de limiter l’équipement électrique au voisinage de la baignoire ou de la douche et de relier entre eux les éléments métalliques accessibles).
5- Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer l’électrocution et de tout matériel vétuste ou inadapté à l’usage (Des appareillages : prises de courant, interrupteurs… récents évitent tout risque d’électrisation voire d’électrocution).
6- Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes en matière isolante (Les fils doivent être mis sous conduits, plinthes, moulures en matière isolante pour éviter leur dégradation).
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (Cet appareil permet de couper facilement l'alimentation de l'installation électrique. Le plus souvent il s'agit du disjoncteur de branchement EDF).
2- Présence, à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (Un dispositif différentiel détecte les fuites de courant qui s’écoulent vers la terre et coupe automatiquement le courant. En général il s’agit d’un 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs (Les disjoncteurs et les fusibles protègent les conducteurs électriques de l’installation des échauffements anormaux du fait de surcharges ou de court-circuit).
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (Dans ces locaux, la présence d’eau aggrave fortement le risque d’électrocution. Ceci impose de limiter l’équipement électrique au voisinage de la baignoire ou de la douche et de relier entre eux les éléments métalliques accessibles).
5- Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer l’électrocution et de tout matériel vétuste ou inadapté à l’usage (Des appareillages : prises de courant, interrupteurs… récents évitent tout risque d’électrisation voire d’électrocution).
6- Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes en matière isolante (Les fils doivent être mis sous conduits, plinthes, moulures en matière isolante pour éviter leur dégradation).
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Tableau électrique aux normes
j'ai reçu les photos par mail, seulement trop floues pour être exploitables
Tableau composé de porte fusibles dont le calibre n'est pas lisible.
à minima, il faudrait poser un différentiel 30mA 63A de type A
@+
Tableau composé de porte fusibles dont le calibre n'est pas lisible.
à minima, il faudrait poser un différentiel 30mA 63A de type A
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Tableau électrique aux normes
Merci pour la réception des photos, je pensais quelles seraient bien lisibles.
Pensez vous que les prises soient conformes . Pour ne pas avoir tout à changer.
Pensez vous que les prises soient conformes . Pour ne pas avoir tout à changer.
Modifié en dernier par pliage le dim. 14 oct. 2018 08:28, modifié 1 fois.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Tableau électrique aux normes
photos trop floues
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Tableau électrique aux normes
Y a t'il un moyen pour modifier les photos pour quelles soient plus visible ?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités