bonjour
je vais installer un vmc hydroreglabe de chez aldes pour remplacer une simple flux sur celle-ci il y a un inter deux vitesses faut-il le modifier ou le chunter puisqu'il y a une sonde
merci
VMC Hygroréglable
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: VMC Hygroréglable
hello
il faut le shunter
@+
il faut le shunter
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: VMC Hygroréglable
merci RFco
je dois mettre petite vitesse et grande vitesse ensemble sur ma phase c'est ca???
je dois mettre petite vitesse et grande vitesse ensemble sur ma phase c'est ca???
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: VMC Hygroréglable
bonjour
si l'alim passe par le bouton, choisir un des deux fils c'est amplement suffisant (le prendre aussi sur le groupe )
attention à la bouche cuisine qui a une commande locale en liaison directe (filaire, cordelette)
@+
si l'alim passe par le bouton, choisir un des deux fils c'est amplement suffisant (le prendre aussi sur le groupe )
attention à la bouche cuisine qui a une commande locale en liaison directe (filaire, cordelette)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: VMC Hygroréglable
merci RFco
Qui est en ligne