Lors de changement de tarif HP/HC au tarif de base, quel index est pris en compte?
Lors de changement de tarif HP/HC au tarif de base, quel index est pris en compte?
Bonjour,
Je ne sais pas si je suis au bonne endroit pour poser ma question.
Si c’est pas le cas je m’excuse.
Voilà je n’y connais absolument rien et je cherche à savoir quel index est pris en compte lorsqu’on passe d’un tarif HP/HC au tarif Base.
Voilà lorsqu’on est en Heure Pleine/Heure Creuse on a donc 2 index à relever, celui des HP et celui des HC.
Du coup quand on change de tarif est qu’on passe en tarif de Base quel index le fournisseur prend en compte pour la suite? L’index des HP ou celui des HC?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Je ne sais pas si je suis au bonne endroit pour poser ma question.
Si c’est pas le cas je m’excuse.
Voilà je n’y connais absolument rien et je cherche à savoir quel index est pris en compte lorsqu’on passe d’un tarif HP/HC au tarif Base.
Voilà lorsqu’on est en Heure Pleine/Heure Creuse on a donc 2 index à relever, celui des HP et celui des HC.
Du coup quand on change de tarif est qu’on passe en tarif de Base quel index le fournisseur prend en compte pour la suite? L’index des HP ou celui des HC?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Lors de changement de tarif HP/HC au tarif de base, quel index est pris en compte?
hello
ils changent le compteur si mécanique, sinon, ils le programment pour qu'il n'y ai qu'un seul index
@+
ils changent le compteur si mécanique, sinon, ils le programment pour qu'il n'y ai qu'un seul index
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Lors de changement de tarif HP/HC au tarif de base, quel index est pris en compte?
Bonjour,
Oui mais ils repartent pas de 0.
Du coup ils garde quoi? L’index des HC ou celui des HP?
J’ai un compteur Linky.
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
Oui mais ils repartent pas de 0.
Du coup ils garde quoi? L’index des HC ou celui des HP?
J’ai un compteur Linky.
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Lors de changement de tarif HP/HC au tarif de base, quel index est pris en compte?
hello
je ne sais pas ce qui peut se passer avec un linky et peu importe, il y aura un seul index
@+
je ne sais pas ce qui peut se passer avec un linky et peu importe, il y aura un seul index
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Lors de changement de tarif HP/HC au tarif de base, quel index est pris en compte?
Oui je sais qu’il y aura un seul index.
Mais lequel ils vont garder.
Par exemple index HC : 80 / index HP : 150
Au moment de passer en tarification de base ils ne vont pas repartir de 0 mais du coup ils gardent 80 ou 150?
Mon index de tarification de base partira du chiffre 80 ou du chiffre 150?
Mais lequel ils vont garder.
Par exemple index HC : 80 / index HP : 150
Au moment de passer en tarification de base ils ne vont pas repartir de 0 mais du coup ils gardent 80 ou 150?
Mon index de tarification de base partira du chiffre 80 ou du chiffre 150?
Re: Lors de changement de tarif HP/HC au tarif de base, quel index est pris en compte?
Bonjour
Je pense qu'il repart à zéro
Je pense qu'il repart à zéro
Carminas
Re: Lors de changement de tarif HP/HC au tarif de base, quel index est pris en compte?
Bonjour
Pour Linky je ne sais pas mais pour les anciens compteurs électroniques (blancs) c'est l'index HC qui devient celui du simple tarif.
A+
Pour Linky je ne sais pas mais pour les anciens compteurs électroniques (blancs) c'est l'index HC qui devient celui du simple tarif.
A+
Re: Lors de changement de tarif HP/HC au tarif de base, quel index est pris en compte?
Super!
Merci beaucoup pour vos réponses
Merci beaucoup pour vos réponses
Re: Lors de changement de tarif HP/HC au tarif de base, quel index est pris en compte?
Bonjour
Confirmez nous la réponse lorsque votre tarif aura été changé
Confirmez nous la réponse lorsque votre tarif aura été changé
Carminas
Re: Lors de changement de tarif HP/HC au tarif de base, quel index est pris en compte?
Bonjour,
Vous aviez raison!
C’est l’index des HC qu’ils prennent en compte et qui devient l’index principal lors du changement en tarif de bas.
Merci pour tout
Bonne continuation
Vous aviez raison!
C’est l’index des HC qu’ils prennent en compte et qui devient l’index principal lors du changement en tarif de bas.
Merci pour tout
Bonne continuation