Remplacement tableau
Re: Remplacement tableau
Ok. Merci bcp.
Du fil souple en 16e2 c'est possible pour alimenter les ID ?
En rigide ça risque d'être un peu compliqué.
Du fil souple en 16e2 c'est possible pour alimenter les ID ?
En rigide ça risque d'être un peu compliqué.
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire !
Re: Remplacement tableau
Oui
Mettre des embouts, s'il n'y a pas de bornes de serrage à cage, par exemple côté borniers
Mettre des embouts, s'il n'y a pas de bornes de serrage à cage, par exemple côté borniers
Carminas
Re: Remplacement tableau
Merci pour ces précieux conseils.
Pour résumer :
- Liaison DB et bornier en 25E2
- Liaison de chacun des ID 63A en 16E2 à partir du bourbier et non en cascade
Est ce correct ?
Pour résumer :
- Liaison DB et bornier en 25E2
- Liaison de chacun des ID 63A en 16E2 à partir du bourbier et non en cascade
Est ce correct ?
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire !
Re: Remplacement tableau
Pas bourbier mais bornier
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire !
Re: Remplacement tableau
Bonjour,
J'ai commencé mon installation.
Pas simple avec ces sections de câble.
J'ai ce dispositif à côté du DB :
Il est relié avec un câble qui arrive de l'extérieur en bleu sur le haut et noir sur le bas.
Les couleurs sont inversées et les fils sont reliés au contacteur de l'ancien tableau.
Je vais les remplacer tous les 2, car trop courts, en noir avec une section 1.5².
Mon nouveau contacteur ressemble à ça :
En toute logique :
Je relie le fil qui sort du "dispositif" en A1 vers la borne A1 du contacteur.
Je relie le fil qui sort de A2 vers la phase du disj. 2A. et je relie le neutre du disj. 2A à la la borne A2 du contacteur.
Est ce correct ?
J'ai commencé mon installation.
Pas simple avec ces sections de câble.
J'ai ce dispositif à côté du DB :
Il est relié avec un câble qui arrive de l'extérieur en bleu sur le haut et noir sur le bas.
Les couleurs sont inversées et les fils sont reliés au contacteur de l'ancien tableau.
Je vais les remplacer tous les 2, car trop courts, en noir avec une section 1.5².
Mon nouveau contacteur ressemble à ça :
En toute logique :
Je relie le fil qui sort du "dispositif" en A1 vers la borne A1 du contacteur.
Je relie le fil qui sort de A2 vers la phase du disj. 2A. et je relie le neutre du disj. 2A à la la borne A2 du contacteur.
Est ce correct ?
Modifié en dernier par silwa le lun. 12 nov. 2018 11:23, modifié 1 fois.
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire !
Re: Remplacement tableau
Merci Carminas, votre aide m'est vraiment précieuse !
Et sinon, comment s'appelle ce dispositif ?
J'avais prévu pour ces disj. :
1er disj. 20A : 2 radiateurs de 2000W avec du fil en 2.5² donc pas de soucis
2ème disj. 20A : 2 X 1500W (et à terme un 2000W à la place d'un 1500W) idem avec du 2.5².
Le hic c'est qu'un des radiateurs est alimenté en 1.5².
3ème disj. 16A : 1000W + 2000W en 2.5².
Est ce que ça peux passer si je passe le 2ème disj. de 20A à 16A et tout en 1.5² car je crois que je ne peux pas utiliser de sections différentes et j'utilise le 20A à la place sur le 3ème disj.
Il me semble que vous m'aviez indiqué que 3500W sur du 16A c’était un peu limite si j'arrive effectivement à 3500W.
L'autre solution est de retirer des fils en 2.5² vers le radiateur alimenté en 1.5².
Et sinon, comment s'appelle ce dispositif ?
J'avais prévu pour ces disj. :
1er disj. 20A : 2 radiateurs de 2000W avec du fil en 2.5² donc pas de soucis
2ème disj. 20A : 2 X 1500W (et à terme un 2000W à la place d'un 1500W) idem avec du 2.5².
Le hic c'est qu'un des radiateurs est alimenté en 1.5².
3ème disj. 16A : 1000W + 2000W en 2.5².
Est ce que ça peux passer si je passe le 2ème disj. de 20A à 16A et tout en 1.5² car je crois que je ne peux pas utiliser de sections différentes et j'utilise le 20A à la place sur le 3ème disj.
Il me semble que vous m'aviez indiqué que 3500W sur du 16A c’était un peu limite si j'arrive effectivement à 3500W.
L'autre solution est de retirer des fils en 2.5² vers le radiateur alimenté en 1.5².
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire !
Re: Remplacement tableau
Ce que vous avez mis en photo plus haut c'est un relais de découplage.
Oui 16A cela passe avec du 1,5² même si 3500W c'est la limite maxi.
Mais de ce que je comprend les fils sont ramenez individuellement au tableau, donc pas de problème
Au pire ajoutez un autre disjoncteur
Oui 16A cela passe avec du 1,5² même si 3500W c'est la limite maxi.
Mais de ce que je comprend les fils sont ramenez individuellement au tableau, donc pas de problème
Au pire ajoutez un autre disjoncteur
Carminas
Re: Remplacement tableau
Bonjour,
Pour le moment, j'ai relié les 2 contacteurs au relais de découplage (celui du vieux tableau dépourvu d'ID et le nouveau).
Pour l’instant, le ballon ECS est encore sous l'ancien. Je veux vérifier que tout est OK avant transfert.
Hier soir, après passage en HC, le ballon était en chauffe et dès que j'actionnais l'ID sur le nouveau tableau, l'ID sautais !
Est un problème de câblage (donc switcher A1 avec A2) ou 2 contacteur ne peuvent pas fonctionner en même temps ou un contacteur défectueux ?
Avant passage en HC, il m'était possible de d'actionner l'ID et en positon "I", je pouvais mesurer la tension en sortie.
Avec un schéma c'est mieux (l'alim du ballon n'est pas matérialisé) :
Pour le moment, j'ai relié les 2 contacteurs au relais de découplage (celui du vieux tableau dépourvu d'ID et le nouveau).
Pour l’instant, le ballon ECS est encore sous l'ancien. Je veux vérifier que tout est OK avant transfert.
Hier soir, après passage en HC, le ballon était en chauffe et dès que j'actionnais l'ID sur le nouveau tableau, l'ID sautais !
Est un problème de câblage (donc switcher A1 avec A2) ou 2 contacteur ne peuvent pas fonctionner en même temps ou un contacteur défectueux ?
Avant passage en HC, il m'était possible de d'actionner l'ID et en positon "I", je pouvais mesurer la tension en sortie.
Avec un schéma c'est mieux (l'alim du ballon n'est pas matérialisé) :