Parafoudre
Parafoudre
Bonjour
J'aimerai avoir votre avis sur les parafoudres placés sur une installation domestique.
Ma maison est située au sommet d'une petite colline très exposée à la foudre.
On m'a installé, il y a quelques année un parafoudre à cartouche Fuseadee, chaque fois qu'il y a un orage, je prends soin de débrancher tous les appareils.
Mais il m'est arrivé à plusieurs reprises que les cartouches grillent et même la dernière fois le boitier a cramé.
Je me suis rendu compte qu'il existe toute sorte de cartouche 5kw 15kw 45kw avec des prix exorbitants et on trouve aussi des parafoudres modulaires réarmable.
Pouvez vous me dire quel type utiliser et quelle puissance choisir ?
Mon compteur est monophasé et calibré sur 30A.
Merci pour votre aide.
J'aimerai avoir votre avis sur les parafoudres placés sur une installation domestique.
Ma maison est située au sommet d'une petite colline très exposée à la foudre.
On m'a installé, il y a quelques année un parafoudre à cartouche Fuseadee, chaque fois qu'il y a un orage, je prends soin de débrancher tous les appareils.
Mais il m'est arrivé à plusieurs reprises que les cartouches grillent et même la dernière fois le boitier a cramé.
Je me suis rendu compte qu'il existe toute sorte de cartouche 5kw 15kw 45kw avec des prix exorbitants et on trouve aussi des parafoudres modulaires réarmable.
Pouvez vous me dire quel type utiliser et quelle puissance choisir ?
Mon compteur est monophasé et calibré sur 30A.
Merci pour votre aide.
Re: Parafoudre
Bonjour
Les parafoudres n'ont pas l'air de vous intéresser.
La personne de EDF qui est venu remplacer le disjoncteur m'a dit que ça ne servait à rien.
Je voudrais bien comprendre qu'est ce qui justifie la différence de prix entre une cartouche Fusadee 5kw à 45 € et une 45kw à 135 €.
Et en plus il y en a deux en monophasée et à chaque coup de foudre il faut changer les deux car elles se mettent en court circuit.
Je n'arrive pas à trouver une documentation un peu explicite.
Les parafoudres n'ont pas l'air de vous intéresser.
La personne de EDF qui est venu remplacer le disjoncteur m'a dit que ça ne servait à rien.
Je voudrais bien comprendre qu'est ce qui justifie la différence de prix entre une cartouche Fusadee 5kw à 45 € et une 45kw à 135 €.
Et en plus il y en a deux en monophasée et à chaque coup de foudre il faut changer les deux car elles se mettent en court circuit.
Je n'arrive pas à trouver une documentation un peu explicite.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Parafoudre
Bonjour,
La doc est ICI (catalogue complet à télécharger, voir pages 12 à 15).
Il est clairement indiqué qu"en cas de fusion trop fréquente des cartouches il faut installer le niveau supérieur" (p12):
"Les surtensions dues à la foudre (effets indirects) dépendent de nombreux paramètres tels que : densité d’urbanisation, topographie, géologie, configuration de l’installation électrique, etc.
Or, l’évaluation du risque et l’estimation des intensités des coups de foudre ne sont pas des sciences exactes. Il convient donc de procéder par approches successives ; en cas de fusions trop fréquentes des cartouches, il faut augmenter la capacité d’écoulement grâce aux couleurs interchangeables et indépendamment par pôle."
Peut-être vaut-il mieux payer un peu plus cher et changer moins souvent...
Des sociétés spécialisées peuvent aussi faire une étude et déterminer le niveau de protection nécessaire: c'est coûteux et peu judicieux pour un particulier, ce qui justifie la "méthode" proposée.
La remarque de l'agent ENEDIS peur s'interpréter de deux façons:
Si vous avez des perturbations à fréquence industrielle (donc rien à voir avec la foudre), le parafoudre ne sert effectivement à rien et il peut griller. C'est le cas en cas de "rupture de neutre", incident se produisant sur le réseau de distribution et affectant les abonnés consommant le moins à l'instant considéré.
Si c'est bien la foudre qui est à l'origine des surtension, je ne vois pas comment on peut dire "le parafoudre ne sert à rien". Il suffit de lire la NFC 15-100 pour s'en convaincre: les parafoudres sont obligatoires dans les départements du sud repérés sur la carte reproduite en page 6 dès lors que l'alimentation est aérienne (même partiellement).
Cordialement
La doc est ICI (catalogue complet à télécharger, voir pages 12 à 15).
Il est clairement indiqué qu"en cas de fusion trop fréquente des cartouches il faut installer le niveau supérieur" (p12):
"Les surtensions dues à la foudre (effets indirects) dépendent de nombreux paramètres tels que : densité d’urbanisation, topographie, géologie, configuration de l’installation électrique, etc.
Or, l’évaluation du risque et l’estimation des intensités des coups de foudre ne sont pas des sciences exactes. Il convient donc de procéder par approches successives ; en cas de fusions trop fréquentes des cartouches, il faut augmenter la capacité d’écoulement grâce aux couleurs interchangeables et indépendamment par pôle."
Peut-être vaut-il mieux payer un peu plus cher et changer moins souvent...
Des sociétés spécialisées peuvent aussi faire une étude et déterminer le niveau de protection nécessaire: c'est coûteux et peu judicieux pour un particulier, ce qui justifie la "méthode" proposée.
La remarque de l'agent ENEDIS peur s'interpréter de deux façons:
Si vous avez des perturbations à fréquence industrielle (donc rien à voir avec la foudre), le parafoudre ne sert effectivement à rien et il peut griller. C'est le cas en cas de "rupture de neutre", incident se produisant sur le réseau de distribution et affectant les abonnés consommant le moins à l'instant considéré.
Si c'est bien la foudre qui est à l'origine des surtension, je ne vois pas comment on peut dire "le parafoudre ne sert à rien". Il suffit de lire la NFC 15-100 pour s'en convaincre: les parafoudres sont obligatoires dans les départements du sud repérés sur la carte reproduite en page 6 dès lors que l'alimentation est aérienne (même partiellement).
Cordialement
Re: Parafoudre
Bonjour et Merci à Candela, pour ses explications et la doc que je n'avais pas su trouver...
Je suis effectivement dans le Var et alimenté par une ligne aérienne.
Les cartouches sont vraiment hors de prix mais je suppose que les parafoudres réarmables ne sont pas aussi efficaces.
Je vais mettre des cartouches 15kw en espérant qu'elles sauront me protéger.
Je suis effectivement dans le Var et alimenté par une ligne aérienne.
Les cartouches sont vraiment hors de prix mais je suppose que les parafoudres réarmables ne sont pas aussi efficaces.
Je vais mettre des cartouches 15kw en espérant qu'elles sauront me protéger.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Parafoudre
Bonjour,
Peut-être entendez-vous par là ceux qui sont associés à leur propre disjoncteurs de protection (cas des parafoudres classiques à varistance et des Fusadee "à continuité de service).
Mais dans les deux cas le disjoncteur sert à déconnecter une cartouche défectueuse en l'isolant de l'installation. Le disjoncteur est réarmable, mais la cartouche est bel et bien morte.
Les parafoudres à diodes ont l'avantage d'une très bonne protection, y compris de l'électronique et se suffisent à eux-mêmes. Ils sont chers effectivement.
Une installation domestique à varistors (oxyde de zinc) nécessite la protection de l'électronique en aval par des parafoudres de type 3, par exemple des prises parafoudres, des multiprises munies de parafoudres, de modules à intégrer aux PC ou de composants identiques au type 2...sauf qu'ils sont de type 3, c'est à dire avec un niveau de protection inférieur (tension d'écrêtage plus basse).
Voir ce tuto.
Cordialement
NB: les parafoudres type 3 doivent obligatoirement être protégés en amont par un type2, voire 1 s'il y a un paratonnerrree
je ne vois pas bien ce que vous entendez par "parafoudres réarmables"...
Peut-être entendez-vous par là ceux qui sont associés à leur propre disjoncteurs de protection (cas des parafoudres classiques à varistance et des Fusadee "à continuité de service).
Mais dans les deux cas le disjoncteur sert à déconnecter une cartouche défectueuse en l'isolant de l'installation. Le disjoncteur est réarmable, mais la cartouche est bel et bien morte.
Les parafoudres à diodes ont l'avantage d'une très bonne protection, y compris de l'électronique et se suffisent à eux-mêmes. Ils sont chers effectivement.
Une installation domestique à varistors (oxyde de zinc) nécessite la protection de l'électronique en aval par des parafoudres de type 3, par exemple des prises parafoudres, des multiprises munies de parafoudres, de modules à intégrer aux PC ou de composants identiques au type 2...sauf qu'ils sont de type 3, c'est à dire avec un niveau de protection inférieur (tension d'écrêtage plus basse).
Voir ce tuto.
Cordialement
NB: les parafoudres type 3 doivent obligatoirement être protégés en amont par un type2, voire 1 s'il y a un paratonnerrree
Re: Parafoudre
Bonjour
ENEDIS doit suivre le forum, ils sont en train de refaire toutes les terres des poteaux de la ligne électrique.
C'est vrai que je ne suis pas seul raccordé sur cette ligne, il y a un réservoir d'eau qui alimente le village et qui a eu lui aussi des problèmes de foudre.
Il devrait y avoir une nette amélioration avec en plus le changement de cartouche, j'espère que mes ennuis sont terminés.
Merci Candela pour toutes ces informations .
ENEDIS doit suivre le forum, ils sont en train de refaire toutes les terres des poteaux de la ligne électrique.
C'est vrai que je ne suis pas seul raccordé sur cette ligne, il y a un réservoir d'eau qui alimente le village et qui a eu lui aussi des problèmes de foudre.
Il devrait y avoir une nette amélioration avec en plus le changement de cartouche, j'espère que mes ennuis sont terminés.
Merci Candela pour toutes ces informations .
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Parafoudre
hello
il faut prendre des parafoudres à cartouche de type ZENER
Les parafoudre classiques s'usent au fur et à mesure de ce qu'ils encaissent ce qui n'est pas le cas des parafoudres à cartouche zener.
@+
il faut prendre des parafoudres à cartouche de type ZENER
Les parafoudre classiques s'usent au fur et à mesure de ce qu'ils encaissent ce qui n'est pas le cas des parafoudres à cartouche zener.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...