Bonjour,
Je cherche quelques explications car j'ai d'énormes lacunes en électricité. :p
J'ai un groupe électrogène qui doit fournir en électricité un four (pour travailler en extérieur) Le four ne tourne pas à pleine puissance quand il est relié et je ne comprends pas pourquoi. J'ai l'impression que le groupe manque de puissance.
Carac four :
230v
3,335kW
50-60Hz
Pour l'alimenter, j'ai acheté un groupe électrogène dont voici les info :
HD 5500
Rated voltage : 380/220V
Fréquence : 50-60 Hz
Rated outpout : 6.0 kW
Max outpout : 9.0 kW
Power factor 52
Il a 3 prises en façades en 220 et une en 380
Quelqu'un peut il m'expliquer pourquoi je n'obtiens pas la puissance indiquée sur l'étiquette ?
Merci :)
groupe électrogène pour four
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: groupe électrogène pour four
Bonjour,
Vous avez acheté un groupe triphasé et vous l'utilisez en mono: vous ne pouvez "tirer" que 2 kW permanents. Il est probable que la tension chute, ce qui permet le fonctionnement à puissance réduite sans que la protection déclenche.
Voyez si votre four peut être raccordé en tri...
A noter que ce fonctionnement très déséquilibré ne ménage pas la mécanique (vibrations...)
Cordialement
Vous avez acheté un groupe triphasé et vous l'utilisez en mono: vous ne pouvez "tirer" que 2 kW permanents. Il est probable que la tension chute, ce qui permet le fonctionnement à puissance réduite sans que la protection déclenche.
Voyez si votre four peut être raccordé en tri...
A noter que ce fonctionnement très déséquilibré ne ménage pas la mécanique (vibrations...)
Cordialement
Re: groupe électrogène pour four
Rholala...
Je pensais que ce groupe donnait en fait le choix entre du mono ou du triphasé puisqu'il y a justement les trois branchements en façade en 220.
Il y aurait donc comme un genre de convertisseur intégré ?
Si j'ai bien compris, c'est soit il est à fond en triphasé, soit la ''puissance''est partagée entre les trois entrées en 220 ?
Je pensais que ce groupe donnait en fait le choix entre du mono ou du triphasé puisqu'il y a justement les trois branchements en façade en 220.
Il y aurait donc comme un genre de convertisseur intégré ?
Si j'ai bien compris, c'est soit il est à fond en triphasé, soit la ''puissance''est partagée entre les trois entrées en 220 ?
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: groupe électrogène pour four
Re,
J'en suis réduit à "imaginer", selon mon expérience.
Le montage standard, ce sont effectivement les trois phases sorties, chacune disposant du tiers de la puissance tri.
Certains alternateurs peuvent être "recâblés" afin de permettre un usage monophasé, mais si cela permet de "tirer" plus d'intensité, on ne peut en aucun cas atteindre la puissance disponible en triphasé.
Je déconseille toute modification côté groupe: c'est risqué sans connaissances étendues de ces machines et vous perdriez le bénéfice de la garantie.
En revanche, il faut voir (plaque, notice)si le four peut passer en tri...Mettez une photo ou un lien si vous souhaitez un avis.
Cordialement
J'en suis réduit à "imaginer", selon mon expérience.
Le montage standard, ce sont effectivement les trois phases sorties, chacune disposant du tiers de la puissance tri.
Certains alternateurs peuvent être "recâblés" afin de permettre un usage monophasé, mais si cela permet de "tirer" plus d'intensité, on ne peut en aucun cas atteindre la puissance disponible en triphasé.
Je déconseille toute modification côté groupe: c'est risqué sans connaissances étendues de ces machines et vous perdriez le bénéfice de la garantie.
En revanche, il faut voir (plaque, notice)si le four peut passer en tri...Mettez une photo ou un lien si vous souhaitez un avis.
Cordialement
Re: groupe électrogène pour four
Merci pour ces éclaircissements :)
Je vais voir si je peux trouver un genre d'adaptateur à mettre entre le groupe et le four pour transformer le courant. Sait-on jamais
Je vais voir si je peux trouver un genre d'adaptateur à mettre entre le groupe et le four pour transformer le courant. Sait-on jamais
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 84 invités