Bonjour.
Voila jai trouver dans in tgbt un disjoncteur de 32 A en triphase. Ine phase de Lalimentation a carement bruler et le disjoncteir aussi. Ce disjoncteir alimente un petit coffret danq ine vlasse de music sir laquelle est brancher in prise tri 32A. La protection dans se coffret est un diff 32A 300mA. Sur la mrise le professeur branche ine rampe de spot avec un ampli. Il u a maximum 10 ampoules de 500w. Je siis loin de depasser l'intensité total. Mais pourtant au niveau di tgbt le vable a bie bruler.
A cause de quoi cest du...
Je sais pas comment placer ine photos desoler je vais voir. Merci davance au plaisir
Disjoncteur bruler et le cable d une phase egalement
Re: Disjoncteur bruler et le cable d une phase egalement
Bonjour
La réponse est simple : Mauvais serrage.
Du coup, surface de contact faible, qui s'échauffe lorsqu'une intensité importante la traverse --> début d'incendie au niveau de la connexion
La réponse est simple : Mauvais serrage.
Du coup, surface de contact faible, qui s'échauffe lorsqu'une intensité importante la traverse --> début d'incendie au niveau de la connexion
Carminas
Re: Disjoncteur bruler et le cable d une phase egalement
Je lai demonter et remplacer aujourd'hui. jai vus le fil mak positionner dans la borne bruler. Merci en tout les cas. Je suis bon pour verifier tout les cablages fait par mon collegue. Motiver
Merci
Merci
Qui est en ligne