Bonjour à tous et toutes,
Je me tourne vers vous car étant neophyte dans le domaine, je préfère ne pas faire bêtises et me tourner vers des spécialistes.
J'ai récupéré il y a quelques temps un petit moteur que j'aimerais cabler sur du mono en 220V or, je pense qu'il est adapté à l'origine pour du 220V tri...
Par connaissance, je sais que normalement j'aurais besoin d'un condensateur permanent mais je ne sais pas comment le comment le cabler ni même son "intensité"...
Je vous transmet donc la plaque constructeur ainsi que les cables qui sortent du dit moteur...
Si une bonne âme pouvait m'eclairer sur la demarche a suivre et un petit shema de branchement je lui en serait reconnaissant !
Au plaisir de vous lire.
Moteur TRI 220V vers MONO 220V
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Moteur TRI 220V vers MONO 220V
Bonjour,
Le couplage du moteur étant en étoile 220v, il vous faut un condensateur permanent de 7 Microfarads 450 volts que vous allez brancher à rouge et noir, le secteur 220v lui sera branché à bleu et rouge pour un sens et à bleu et noir pour l'autre sens.
Le couplage du moteur étant en étoile 220v, il vous faut un condensateur permanent de 7 Microfarads 450 volts que vous allez brancher à rouge et noir, le secteur 220v lui sera branché à bleu et rouge pour un sens et à bleu et noir pour l'autre sens.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Moteur TRI 220V vers MONO 220V
Que demander plus, clair, net et précis !
Un grand merci à vous Labobine !
Un grand merci à vous Labobine !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 48 invités